最佳答案从你的话: 问题是写某一个到寄存器里,就会死机。
看来你的程序是做为主站的。
1.先不要用你写的程序作主站。在电脑上安装个modbus测试软件作为主站,用于和其他的从站进行通信,看看能否正常。
2.如果用modbus测试软件作为主站时,能够与其他从站正常通信,
则检查你的主站程序中,发送逻辑是否是执行完一条读/写从站指令后,再执行下一条读/写从站指令的。
(不能上一次的读/写操作还未完成,就再次往线路上发 ...
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|