同样一份软件和硬件,仅仅就是将CAN1的mode从loopback模式改到了normal模式,用CAN分析仪就收不到数据了,看了一下,loopback是自发自收,normal是它发别人收;其他方面还有区别吗?会影响到接收不到数据吗?

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

26

主题

101

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
446
金钱
446
注册时间
2013-8-1
在线时间
57 小时
 楼主| 发表于 2017-3-23 11:41:42 | 显示全部楼层
问题已经解决,是管脚配置的问题。不知道原子哥提供的示例代码,在normal模式下可以正常发送数据吗?