OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 3848|回复: 0

一个关于IAP+APP 模式下不能启动RTOS的话题

[复制链接]

172

主题

194

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
854
金钱
854
注册时间
2016-10-27
在线时间
52 小时
发表于 2017-1-17 09:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
某客户工程师讲述:他使用STM32F407IGT6 开发产品,使用了IAP+APP 模式的软件架构。IAP 为自行编写的 BOOT程序,负责系统启动及更新 APP 程序,而 APP 则用于处理常规业务。系统启动后,首先运行 IAP程序,由其完成系统初始化后跳转APP。两段程序分别由两个独立的软件工程生成。其中,APP 程序是其于某款RTOS 构建的。在加入 IAP+APP 模式之前,分别做了单独的调试,即将其定位到0x08000000 开始的地址空间直接启动,而不通过 IAP 跳转,证实可以正常运行。加入到IAP+APP 架构中后,APP程序被重新定位到了 0x08004000 开始的地址空间。然而这种情况下 APP不能正常运行,跳飞掉了。通过打印跟踪,发现从 IAP 到 APP的跳转可以顺利完成,APP前几行代码也可以执行,直到执行启动 RTOS 的函数后,不知去向。

问题调研:
检查 APP 软件工程,发现其软件工程是其于 ST 的标准外设驱动库构建的。于是,检查其中的system_stm32f4xx.c 文件,找到systemInit()函数。
将其中的
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET
改成:
SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x00004000

重新下载后,RTOS 可以正常运行。

结论及处理:
用户没有重新定位中断向量表,导致 CPU 依使用 IAP 的中断向量表,进而APP 的中断无法被正常的处理。通常,RTOS 需要通过中断来进行任务调度,所以,致使其不能正常的运行。
当我们修改软件,重新定位中断向量表到正确的位置后就OK。

话题延伸:
Cortex-M3 和Cortex-M4 的中断向量表是可以在最低 1GB 的地址空间内浮动的,且专门设有一个偏移地址寄存器VTOR,用于指示中断向量表的位置,如图(一):
640.webp.jpg
640.webp (1).jpg
VTOR 的地址为:0xE000ED08,复位值为:0x00000000。所以,复位后Cortex-M3 或Cortex-M4会到地址0x00000000 取SP 的取值,而到地址0x00000004 取PC 的取值,来启动程序。一般来说,程序启动后要重新装载VTOR 的取值,使其指向自身的中断向量表,以保证后续程序能够正确的响应各个中断请求。在Cortex-M3 和Cortex-M4 的系统中,对于中断向量表的存放位置的对齐边界有一定的要求,可按如下公式计算:
640.webp (2).jpg

其中,N表示对齐字节数,Size表示中断向量表的字节数。
这里特别提醒下,Cortex-M0没有VTOR 寄存器,所以它的中断向量表必须放在0x00000000 地址起始的寻址空间中,而不能浮动。因此,在Cortex-M0 的系统中,如要更新中断向量表,需将RAM映射到0x00000000 地址,然后将新的中断向量表复制到0x00000000 地址起始的寻址空间当中。



文章来源:微信公众号   融创芯城(一站式电子元器件、PCB、PCBA购买服务平台,项目众包平台,方案共享平台)

微信公众号:融创芯城(电子元器件,PCB/PCBA购买,项目众包,方案共享平台)
平台网址:www.digiic.com
技术群:499391543
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2024-11-27 13:32

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表