1金钱
原子哥,阿波罗板子进行485通信时,收发转换时间太长,接收数据总会丢掉开始的1 - 3字节,当读Modbus设备的数据时前1 - 3字节数据收不到。有什么好的解决方法吗?谢谢

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165540
金钱
165540
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2017-1-2 22:49:52 | 显示全部楼层
降低切换时间(去掉延时)试试
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

0

精华

新手入门

积分
7
金钱
7
注册时间
2024-12-2
在线时间
4 小时
 楼主| 发表于 2017-1-7 12:41:17 | 显示全部楼层
问题解决了。开发板这种设计有问题,无法与MODBUS设备通信。切断开发板上的U7 上的收发转换连线,用导线将U7的收发转换线连接到 LED1 的控制口 PB0上,用PB0做RS485收发转换端口。使用OK