1金钱
探索者STM32F4的CAN通讯模块跟别的型号的CAN通讯模块不兼容吗?把PA9跟PA10的跳线帽接口接上了一个CAN通讯模块(型号是 SN65HVD230DR VP230 CAN模块 ),然后再跟另一块探索者STM32F4自带的CAN通讯模块进行通讯,发现出现各种BUG,回路模式还好,但是调到到正常模式,我加上去的那个模块就发送不了数据了,也接收不了数据,但是有时候又能接收到数据。反正是各种BUG。但是我不改变程序,直接改成探索板的两个CAN通讯,完全好使。。。我想问一下是模块型号的问题吗?还是怎么回事,有人外接CAN模块通讯成功了吗?求指教!谢谢。

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

13

主题

448

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1755
金钱
1755
注册时间
2015-2-7
在线时间
369 小时
发表于 2016-11-27 22:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
楼主加120欧姆的匹配电阻了吗?没加可以试试……
回复

使用道具 举报

5

主题

9

帖子

0

精华

新手上路

积分
37
金钱
37
注册时间
2016-11-27
在线时间
17 小时
 楼主| 发表于 2016-11-28 10:08:31 | 显示全部楼层
电子之旅 发表于 2016-11-27 22:49
楼主加120欧姆的匹配电阻了吗?没加可以试试……

能说一下具体怎么加吗?新手  还不会用   谢谢
回复

使用道具 举报

5

主题

9

帖子

0

精华

新手上路

积分
37
金钱
37
注册时间
2016-11-27
在线时间
17 小时
 楼主| 发表于 2016-11-28 10:13:10 | 显示全部楼层
电子之旅 发表于 2016-11-27 22:49
楼主加120欧姆的匹配电阻了吗?没加可以试试……

是在通讯模块的TX和RX跟开发板接线的中间,加上一个120欧的电阻吗
回复

使用道具 举报

13

主题

448

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1755
金钱
1755
注册时间
2015-2-7
在线时间
369 小时
发表于 2016-11-28 20:26:34 | 显示全部楼层
sc1072094738 发表于 2016-11-28 10:13
是在通讯模块的TX和RX跟开发板接线的中间,加上一个120欧的电阻吗

电阻一端接TX一端接RX