4405| 5
|
RC522从spi2改为spi1就用不来了,求大神指点一下 |
1金钱
最佳答案找到原因了,时钟问题,spi1挂在APB2上,时钟72M。spi2挂在APB1上,时钟36M。
谢谢原子哥
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||