3010| 1
|
ucosIII 多个任务等待同一个信号量问题 |
1金钱
最佳答案调用函数OSSemPost()发送信号量的时候如果选择参数OS_OPT_POST_ALL,可不是给信号量值加一!而是加上等待这个信号量的任务数!所以你A任务Pend一次不可能将信号量pend完。
| ||
发表于 2016-9-26 17:00:52
|
显示全部楼层
| ||
|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )
GMT+8, 2024-11-1 22:25
Powered by OpenEdv-开源电子网
© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网