初级会员 
  
	- 积分
 - 104
 
        - 金钱
 - 104 
 
       - 注册时间
 - 2016-8-4
 
      - 在线时间
 - 20 小时
 
 
 
 | 
 
    用单片机做Modbus主站去通讯PLC或者其他仪表,需要读取的变量地址几乎每个工程都会不一样,我们最希望的地址连续,基本做不到,需要的参数地址本身就不联系,或者对方PLC工程师任意设置的存储位置导致的地址很分散, 
这个时候,单片机工程师需要为每个工程编一段程序,用if来判断地址并存储到对应的单片机全局变量,这个方法,以前我也使用,赶紧好累! 
 
    现在我将对方给我的参数地址在单片机中直接定义为绝对地址的变量,比如温度40001,那么我在单片机中直接定义一个int xdata Temp1 _at_ 1; 
这个时候,我如果读取了40001,那么我会在Modbus数据反馈帧中直接找到起始地址,依据数据长度,直接用个for循环,将所有的反馈数据都存到 
起始地址开始的绝对地址存储器 
 
      for(i = 0; i < Rx3_buff[2]; i++)                           // Rx3_buff[2]为数据反馈帧字节数,也就是返回了多少字节数据 
      { 
                XBYTE[Tx3_buff[3]*2+i] = Rx3_buff[i+3];   //接收缓冲区数据存入XDATA,Tx3_buff[3]为需要读取数据的起始地址低字节,因为不操作255,所有高字节始终为零 
      } 
 
这样做,再也不用考虑读取回来的数据需要判断,并存入或者刷新到那个变量里面啦,只需要考虑需要读取的变量,读回来的不用考虑, 
这个方法我自己用了,程序一切正常,感觉比以前的方法省了很多事情。 
大家来砸 砖,期望有更好的解决方案,面向各种工业通讯的通用简洁处理程序 
 
 |   
 
 
 
 |