现有一通信设备,挂接在10kV高压线上,设备上带有天线,天线处于高压线下30cm自然垂下。请问:
1.天线是否容易遭受雷击引起设备故障?
2.设备是否需要与高压线等电位(地线接通高压线)?与高压线等电位连接避雷效果好还是与高压线绝缘好?
3.是否有比较好的避雷措施?
望各位指教,谢谢~~~~~

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

1.天线是否容易遭受雷击引起设备故障? 天线容易受雷击。因为雷击不一定都是直击雷,还有绕击雷。就是雷绕过了上面的导线,打到下面的物体。 还有另外一种被雷击的情况是过电压,就是雷击导线,但因为雷电流入地附近的电阻大,导致地电位升高,容易发生绝缘薄弱环节的其他地方发生击穿,这种特别容易出现在低压电路上,因为低压电路一般耐压不超过2kV [/backcolor] 2.设备是否需要与高压线等电位(地线接通高压线)?与高压 ...
以我资质之鲁钝,当尽平心静气、循序渐进、稳扎稳打之力。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
98
金钱
98
注册时间
2016-10-5
在线时间
10 小时
发表于 2016-9-12 10:36:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 dgpower 于 2016-10-6 08:17 编辑

1.天线是否容易遭受雷击引起设备故障?
  天线容易受雷击。因为雷击不一定都是直击雷,还有绕击雷。就是雷绕过了上面的导线,打到下面的物体。
还有另外一种被雷击的情况是过电压,就是雷击导线,但因为雷电流入地附近的电阻大,导致地电位升高,容易发生绝缘薄弱环节的其他地方发生击穿,这种特别容易出现在低压电路上,因为低压电路一般耐压不超过2kV

2.设备是否需要与高压线等电位(地线接通高压线)?与高压线等电位连接避雷效果好还是与高压线绝缘好?
因为是10kV电压不是太高,两种方案都可以。因为不知道你这个通信设备的输入信号从哪里来、工作电源从哪里取,所以不好说。
你可以参考一下高压线路载波机的设计,它相当于利用高压线做电话线,把信号传输出去。用在500kV输电线路都可以。它一般采用耦合电容器的方式,把低频信号加载在高压输电线路上


3.是否有比较好的避雷措施?
主要考虑直击雷和感应过电压

回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165371
金钱
165371
注册时间
2010-12-1
在线时间
2110 小时
发表于 2016-9-13 23:44:31 | 显示全部楼层
帮顶
回复

使用道具 举报

72

主题

2711

帖子

2

精华

论坛大神

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3505
金钱
3505
注册时间
2014-8-4
在线时间
696 小时
 楼主| 发表于 2016-10-8 08:17:21 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2016-10-6 08:05
1.天线是否容易遭受雷击引起设备故障?
  天线容易受雷击。因为雷击不一定都是直击雷,还有绕击雷。就是雷 ...