OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 7960|回复: 5

stm8s003f3的ADC采样问题

[复制链接]

5

主题

9

帖子

0

精华

新手上路

积分
41
金钱
41
注册时间
2016-8-8
在线时间
5 小时
发表于 2016-8-12 09:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,这两天正在学习用stm8的多通道ADC,发现以下问题:(1) 程序在开发板多通道采样都准确,上到实验板上采样就有问题,采样到的电压值偏小,本来是2.5V,才出来时2.43V。
      我测试了实验板上MCU的Vdd=3.3V稳定,被采样电压稳定。
(2) 单步调试采样得到的值Vref ,VbatTmp ,VisenseTmp是正常的,如果设置设断点运行,采样到的值就会异常。
      例如断点设置在Isense = ((DWORD)DiffVisenseVbat)*250/Vref;        //Risense=1ohm
      采样得到的值Vref ,VbatTmp ,VisenseTmp是会异常,
望请各位大神指点。

static  WORD Vref;
static  WORD VbatTmp;
static  WORD VisenseTmp;
static  WORD DiffVisenseVbat;
static  WORD Isense;
static  WORD UpdatePwmDuty;

void DcdcCtrl()
{
        BOOL bIsenseIs80mA;
        //----- Initialize
        Vref = 0x0000;
        VbatTmp = 0x0000;
        VisenseTmp = 0x0000;
        DiffVisenseVbat = 0x0000;
        Isense = 0x0000;
        bIsenseIs80mA = FALSE;
       
        do
        {
                UpdatePwmDuty = TIM1->CCR3L;        //Get duty of PWM
                Vref = GetVref();                                        //Get Vref:2.5V
                VbatTmp = GetVbat();
                VisenseTmp = GetVisense();
                DiffVisenseVbat = VisenseTmp - VbatTmp;
                Isense = ((DWORD)DiffVisenseVbat)*250/Vref;        //Risense=1ohm
                if( Isense > ISENSE_90MA )
                {
                        bIsenseIs80mA = FALSE;
                        if(UpdatePwmDuty==1)                //Minimum of Duty Cycle:1
                        {
                                break;
                        }
                        else
                        {
                                UpdatePwmDuty--;
                        }                       
                }
                else if( Isense < ISENSE_70MA )
                {
                        bIsenseIs80mA = FALSE;
                        if(UpdatePwmDuty==PWM1_DIV)                //Maximum of Duty CycleWM_Div
                        {
                                break;
                        }
                        else
                        {
                                UpdatePwmDuty++;
                        }       
                }
                else
                {
                        bIsenseIs80mA = TRUE;
                }
                TIM1->CCR3L = UpdatePwmDuty;
        }
        while( bIsenseIs80mA == FALSE );       
}

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

4

主题

133

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
408
金钱
408
注册时间
2016-1-27
在线时间
63 小时
发表于 2016-8-24 11:44:29 | 显示全部楼层
楼上正解!切换通道后第一次采样值不能用
Mob:150 0032 0863
QQ:276204039
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

58

主题

6291

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
11406
金钱
11406
注册时间
2014-4-1
在线时间
1282 小时
发表于 2016-8-12 09:23:51 | 显示全部楼层
没用过STM8。

一般AD调试,
首先要确认ref值,允许多少,实际多少,有没有纹波,转换代码的公式;
确认ref以后,在输入端用电位器给一个固定电压,最好把其他可能影响输入信号的电路、器件都断开;
反复测量此固定电压,看AD转换后的原始数据,是否等于理论计算值。
有几位跳动是正常的,AD位数越高则跳动会越多,比如8位AD允许跳动1位,12位允许1~2位,16位允许1~3位,都属于正常范围。


回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

9

帖子

0

精华

新手上路

积分
41
金钱
41
注册时间
2016-8-8
在线时间
5 小时
 楼主| 发表于 2016-8-12 12:38:35 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-8-12 09:23
没用过STM8。

一般AD调试,

ADC多通道采样切换的时候,是否需要在一个通道采样结束后,关断ADC,然后在用另一个通道前再打开ADC?
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

6291

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
11406
金钱
11406
注册时间
2014-4-1
在线时间
1282 小时
发表于 2016-8-12 13:53:01 | 显示全部楼层
flavin 发表于 2016-8-12 12:38
ADC多通道采样切换的时候,是否需要在一个通道采样结束后,关断ADC,然后在用另一个通道前再打开ADC?


这一点我不清楚。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
106
金钱
106
注册时间
2016-1-31
在线时间
23 小时
发表于 2016-8-12 13:59:36 | 显示全部楼层
flavin 发表于 2016-8-12 12:38
ADC多通道采样切换的时候,是否需要在一个通道采样结束后,关断ADC,然后在用另一个通道前再打开ADC?

需要,英文手册写的很详细要么关闭ADC,再打开,要么丢弃第一次的值。