OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 3401|回复: 4

STM32F107 LWIP断线重连

[复制链接]

3

主题

11

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
55
金钱
55
注册时间
2015-6-25
在线时间
7 小时
发表于 2016-8-10 16:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
把原子的LWIP例程修改到我自己的工程
现在TCP CLIENT端程序可以正常运行;但是我想知道如果运行时网线断开,程序怎么检测到这个;
是lwip_handle里面判断吗? 还是说需要设置其他的中断

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

网线断开,可以查询PHY芯片的状态。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165352
金钱
165352
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2016-8-10 16:03:04 | 显示全部楼层
网线断开,可以查询PHY芯片的状态。
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165352
金钱
165352
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2016-8-10 20:03:53 | 显示全部楼层
去找找PHY芯片的资料
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
55
金钱
55
注册时间
2015-6-25
在线时间
7 小时
 楼主| 发表于 2016-8-11 13:09:41 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2016-8-10 20:03
去找找PHY芯片的资料

多谢回答
1、用PHY芯片的可以解决
2、服务器正常断开,客户端这边也处理了
我有疑问,服务器不是正常断开时,是否需要客户端这边定时做检测呢?
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165352
金钱
165352
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2016-8-12 21:20:41 | 显示全部楼层
S丶 发表于 2016-8-11 13:09
多谢回答
1、用PHY芯片的可以解决
2、服务器正常断开,客户端这边也处理了

可以试试
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。