变频器常见故障处理经验分享
          1引言
    随着节能环保的力度加大,作为节能的最直接的产品,变频器的应用遇到了一个难得的良好机遇。随着时间的推移,变频器也进入了故障的高发期。发生故障时,首先要参照该变频器的说明手册进行判断和处理。我们在维修过程中积累了一些故障处理、维修维护保养的经验。
    2上电后键盘无显示 欢迎大家到工控资料窝下载各种工控资料,种类齐,全免费,网址gkwo.net
    (1)检查输入电源是否正常,若正常,可测量直流母线p、n端电压是否正常:若没电压,可断电检查充电电阻是否损坏断路;
    (2)经查p、n端电压正常,可更换键盘及键盘线,如果仍无显示,则需断电后检查主控板与电源板连接的26p排线是否有松脱现象或损坏断路;
    (3)若上电后开关电源工作正常,继电器有吸合声音,风扇运转正常,仍无显示,则可判定键盘的晶振或谐振电容坏,此时可更换键盘或修理键盘;
    (4)如果上电后其它一切正常,但仍无显示,开关电源可能未工作,此时需停电后拔下p、n端电源,检查ic3845的静态是否正常(凭经验进行检查),如果ic3845静态正常,此时在p、n加直流电压后18v/1w稳压二极管两端约8v左右的电压,但开关电源并未工作,断电检查开关变压器副边的整流二极管是否有击穿短路;
    (5)上电后18v/1w稳压二极管有电压,仍无显示,可除去外围一些插线,包括继电器线插头、风扇线插头,查风扇、继电器是否有短路现象;
    (6)p、n端上电后,18v/1w稳压二极管两端电压为8v左右,用示波器检查ic3845的输入端④脚是否有锯齿波,输出端⑥脚是否有输出;
    (7)检查开关电源的输出端+5v、±15v、+24v及各路驱动电源对地以及极间是否有短路。
    3键盘显示正常,但无法操作
    (1)若键盘显示正常,但各功能键均无法操作,此时应检查所用的键盘与主控板是否匹配(是否含有ic75179),对于带有内外键盘操作的机器,应检查一下你所设置的拨码开关位置是否正确;
    (2)如果显示正常,只是一部分按键无法操作,可检查按键微动开关是否不良。
    4电位器不能调速
    (1)首先检查控制方式是否正确;
    (2)检查给定信号选择和模拟输入方式参数设置是否有效;
    (3)主控板拨码开关设置是否正确;
    (4)以上均正确,则可能为电位器不良,应检查阻值是否正常。
    5过流保护(oc)
    (1)当变频器键盘上显示“fooc”时“oc”闪烁,此时可按“∧”键进入故障查询状态,可查到故障时运行频率、输出电流、运行状态等,可根据运行状态及输出电流的大小,判定其“oc”保护是负载过重保护还是vce保护(输出有短路现象、驱动电路故障及干扰等);
    (2)若查询时确定由于负载较重造成加速上升时电流过大,此时适当调整加速时间及合适的v/f特性曲线;
    (3)如果没接电机,空运行变频器跳“oc”保护,应断电检查igbt是否损坏,检查igbt的续流二极管和ge间的结电容是否正常。若正常,则需检查驱动电路:检查驱动线插接位置是否正确,是否有偏移,是否虚插;检查是否是因hall及线不良导致“oc”;检查驱动电路放大元件(如ic33153等)或光耦是否有短路现象;检查驱动电阻是否有断路、短路及电阻变值现象;
    (4)若在运行过程中跳“oc”,则应检查电机是否堵转(机械卡死),造成负载电流突变引起过流;
    (5)在减速过程中跳“oc”,则需根据负载的类型及轻重,相应调整减速时间及减速模式等。
    6过载保护(ol)
    (1)当变频器键盘上显示“fool”时“ol”闪烁,此时可按“∧”键进入故障查询状态,可查到故障时运行频率、输出电流、运行状态等,可根据运行状态及输出电流的大小,若输出电流过大,则可能负载过重引起,此时应调整加、减速时间及v/f曲线、转矩提升等,若仍过载,则应考虑减轻负载或更换更大容量的变频器;
    (2)若查询故障时输出电流并不大,此时应检查电子热过载继电器参数是否适当。
    (3)检查hall及线是否有不良。
    7过热保护(oh)
    (1)检查温度开关线插头是否插好,用万用表检测温度开关线是否断开,若断开则可断定温度开关线断路或温度开关损坏;
    (2)风扇不良导致过热保护;
    (3)环境温度过高,散热效果较差,变频器内部温度较高导致过热保护;
    (4)对于带有整流桥的七单元igbt的变频器,其温度检测是利用igbt内部的热敏电阻的阻值变化进行温度检测的,若出现“oh”过热保护,有如下原因:比较器坏,输出高电平所致;比较器比较电阻变值,比较电压较低;igbt内部的热敏电阻阻值异常。
    8过压保护(ou)
    (1)变频器在减速过程中出现过压保护,是由于负载惯性较大所致,此时应延长减速时间,若仍无效,可加装制动单元和制动电阻来消耗能量;
    (2)因更换电源板或主控板所引起的过压保护,需调整vpn参数电阻;
    (3)输入电源电压高于变频器额定电压太多,也可能出现过压。
    9欠压保护(lu)
    (1)首先检查输入电源电压是否正常,接线是否良好,是否缺相;
    (2)“04”值参数电阻是否适当;|
    (3)因更换电源板或主控板所引起的欠压保护,需调整vpn参数电阻;
    (4)电压检测回路,运放等器件不良也能导致欠压。
    10继电器不吸合
    (1)首先应检查输入电源是否异常(如缺相等);
    (2)检查电源板与电容板之间的连线是否正确,是否有松动现象;
    (3)检查主控板与电源板之间的26p排线是否有接触不良或断线现象,导致rec控制信号无效,继电器不吸合;
    (4)继电器吸合回路元器件坏也导致继电器不吸合;
    (5)继电器内部坏(如线圈断线等)。
    11有频率显示,但无电压输出
    (1)变频器运行后,有运行频率,但在u、v、w之间无电压输出,此时需检查载波频率参数是否有丢失;
    (2)若载波频率参数正常,可运行变频器,用示波器检查其驱动波形是否正常;
    (3)若驱动波形不正常,则需检查主控板cpu发出的spwm波形是否正常,若异常,则cpu故障;若主控板的spwm波形正常,则需断电更换26p排线再试,若驱动板驱动波形仍不正常,则驱动电路部分有故障,需修理或更换。
    12结束语
    在故障发生后,先要根据故障现象,对故障原因有个初步诊断。不要急,静下心来慢慢查原因,仔细检查装置故障。

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

1

主题

140

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
290
金钱
290
注册时间
2016-8-15
在线时间
20 小时
发表于 2016-8-17 12:27:44 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 16:48

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表