OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 3294|回复: 5

关于ADC+DMA的一丝疑惑?

[复制链接]

27

主题

79

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
370
金钱
370
注册时间
2016-2-22
在线时间
109 小时
发表于 2016-8-6 09:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
ADC+DMA 当ADC配置为循环,软件启动模式 DMA配置循环模式后

设置
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//软件打开ADC转换
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);        //′打开DMA功能

后 是不是就可以直接从数组中读数据了,不用判断ADC是否转换完成 ADC传输是否完成了吗?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

重新设计电路。 或者想其他办法,不能复用液晶的IO。
手指向前方,瞧啊,那就是希望!
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165540
金钱
165540
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2016-8-6 09:34:09 | 显示全部楼层
惊为天人 发表于 2016-8-6 11:45
遇到一个尴尬的状况,利用ADC1 16通道+DMA进行数据采集 显示在mini板显示屏上, 然而ADC1的8(PB0),9(PB1)通 ...

重新设计电路。
或者想其他办法,不能复用液晶的IO。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

30

主题

1170

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1993
金钱
1993
注册时间
2016-2-16
在线时间
527 小时
发表于 2016-8-6 09:55:23 | 显示全部楼层
一般来说是判断DMA的转换结束与否的标记,好像是TC,然后拿出数据处理
回复

使用道具 举报

58

主题

6294

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
11564
金钱
11564
注册时间
2014-4-1
在线时间
1319 小时
发表于 2016-8-6 11:03:40 | 显示全部楼层

配置正确的话,应当是AD转换完成的标志在内部自动触发DMA。


回复

使用道具 举报

27

主题

79

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
370
金钱
370
注册时间
2016-2-22
在线时间
109 小时
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:45:42 | 显示全部楼层
遇到一个尴尬的状况,利用ADC1 16通道+DMA进行数据采集 显示在mini板显示屏上, 然而ADC1的8(PB0),9(PB1)通道与LCD的D0,D1共用了引脚...
171019uzbmr2mt4d18b4er.png.thumb.jpg
手指向前方,瞧啊,那就是希望!
回复

使用道具 举报

20

主题

122

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
407
金钱
407
注册时间
2016-3-27
在线时间
104 小时
发表于 2016-8-6 14:40:31 | 显示全部楼层
惊为天人 发表于 2016-8-6 11:45
遇到一个尴尬的状况,利用ADC1 16通道+DMA进行数据采集 显示在mini板显示屏上, 然而ADC1的8(PB0),9(PB1)通 ...

不能使用吗,但是这个引脚好像没有映射功能吧?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册