  需要用stm32通过485发送数据,而51通过485接受数据,但是485是一个异步半双工的收发器,在一个时间只能进行发送或者接收,那我通过stm32发送数据后,接收是怎么进行的,需要把数据存到什么地方还是怎么办,还有stm是3.3v,51是5v这个会影响正常通信吗,还有就是为了稳定硬件方面stm32板和51板的485模块都加上光耦可以把。

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

1、半双工,必须分主从。主机是老师,点名才能发言。 2、电压和CPU没关系,中间还隔着485芯片。 3、加光耦不是必选。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

58

主题

6294

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
11544
金钱
11544
注册时间
2014-4-1
在线时间
1315 小时
发表于 2016-8-2 19:27:28 | 显示全部楼层

1、半双工,必须分主从。主机是老师,点名才能发言。
2、电压和CPU没关系,中间还隔着485芯片。
3、加光耦不是必选。

回复

使用道具 举报

154

主题

289

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1067
金钱
1067
注册时间
2015-4-13
在线时间
189 小时
发表于 2016-8-3 08:34:23 | 显示全部楼层
485一般初始化后是接收模式,数据存到什么地方可以看下原子的例子,读取了放到数组中。485也分3.3V供电和5V供电,注意供电和上下拉就行了,不隔离电路可以参考西门子PLC的485通讯电路,隔离的话更加稳定,用上一片5V转5V的隔离模块和高速光耦。