OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 7333|回复: 3

窗口看门狗疑问

[复制链接]

11

主题

18

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
87
金钱
87
注册时间
2012-8-10
在线时间
1 小时
发表于 2012-8-27 10:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我照着窗口看门狗例程程序编译后的HEX代码,下载进板子里后,为什么总是先复位6次呢,这是什么原因啊,请帮忙解释下,谢谢
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165377
金钱
165377
注册时间
2010-12-1
在线时间
2111 小时
发表于 2012-8-27 10:31:46 | 显示全部楼层
不要按电源开关,按复位开关!
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

18

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
87
金钱
87
注册时间
2012-8-10
在线时间
1 小时
 楼主| 发表于 2012-8-27 10:46:46 | 显示全部楼层
 为什么会有这样的差别,按电源开关的时候的复位是怎么产生的啊,难道断电以后,开门狗没有被关闭么,只有复位开关才能关闭开门狗么,谢谢帮解释下
回复 支持 反对

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165377
金钱
165377
注册时间
2010-12-1
在线时间
2111 小时
发表于 2012-8-27 12:46:36 | 显示全部楼层
这个我有解释过的。
因为PL2303每次上电都要和电脑通讯一次,建立连接。而这个过程导致DTR,RTS不稳定,导致复位。。。
如果你把usb插在侧面,你就发现不后会闪烁了。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册