自己做了个主备电切换的电路,AC220V经开关电源输出DC24V为主电,备电为电池供电DC24V。继电器常闭触电接主电,常开触电接备电。220V经20K电阻限流后整流,驱动光耦拉低三极管基集,断开继电器选择主电供电。下面是我的电路图(右侧是单片机控制切换成备电电路可忽略):


存在问题:左侧为AC220V输入,限流电阻必须在20K以下电路才能正常工作,若大于20K,则继电器会以100KHz的频率跳变。20K时功率达到3W,发热严重。有没有其他更好的办法?

三极管换成PNP的效果也不是太好,谁有更好的建议?电路简单最好。

无标题.png
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

8

主题

48

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
135
金钱
135
注册时间
2015-11-9
在线时间
23 小时
 楼主| 发表于 2016-7-4 23:23:41 | 显示全部楼层
实际电路在光耦3、4脚加了一个106电容,不加也会出现跳变现象。
回复

使用道具 举报

58

主题

6294

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
11546
金钱
11546
注册时间
2014-4-1
在线时间
1315 小时
发表于 2016-7-5 09:14:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuande 于 2016-7-5 09:19 编辑


100KHz?

把R13、R14都加大到20K,R13可以更大一些,30K、40K都可以。然后把左侧光耦的电路改成右侧那样。




回复

使用道具 举报

2

主题

239

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
545
金钱
545
注册时间
2015-6-5
在线时间
110 小时
发表于 2016-7-5 17:00:12 | 显示全部楼层
我是建議 AC220>24V後推動Relay導通後系統上電
AC220斷電 Relay跳開 接點跳至備用電源就好了
回复

使用道具 举报

8

主题

48

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
135
金钱
135
注册时间
2015-11-9
在线时间
23 小时
 楼主| 发表于 2016-7-5 17:33:55 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-7-5 09:14
100KHz?

把R13、R14都加大到20K,R13可以更大一些,30K、40K都可以。然后把左侧光耦的电路改成右侧那 ...

加大不行,R13+R14减小至20K以下导通没问题
回复

使用道具 举报

8

主题

48

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
135
金钱
135
注册时间
2015-11-9
在线时间
23 小时
 楼主| 发表于 2016-7-5 17:36:49 | 显示全部楼层
Rocks 发表于 2016-7-5 17:00
我是建議 AC220>24V後推動Relay導通後系統上電
AC220斷電 Relay跳開 接點跳至備用電源就好了

这样也可以,不过设备基本上都是220V供电,所以就把常闭接的主电~
回复

使用道具 举报

2

主题

239

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
545
金钱
545
注册时间
2015-6-5
在线时间
110 小时
发表于 2016-7-5 17:40:40 | 显示全部楼层
基本上你沒有省電的問題 就別搞有的沒的
電路越少故障率越低
回复

使用道具 举报

8

主题

48

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
135
金钱
135
注册时间
2015-11-9
在线时间
23 小时
 楼主| 发表于 2016-7-5 17:48:10 | 显示全部楼层
是不是因为驱动电流不够的时候,光耦不能完全导通?导致三极管基集有残余电流,处于临界状态。在整流二极管导通的状态下残余电流不足以导通三极管,继电器处于释放状态,当交流处于零点时,残余电流上升,三极管导通,吸合继电器。所以才会产生100kHz的频率
回复

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
57
金钱
57
注册时间
2016-6-6
在线时间
18 小时
发表于 2016-7-6 13:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
有可能光耦二极管电流不够,导致光耦不能完全导通。楼主可以多串几个电阻,应该发热就不大了
回复

使用道具 举报

8

主题

48

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
135
金钱
135
注册时间
2015-11-9
在线时间
23 小时
 楼主| 发表于 2016-7-6 14:33:28 | 显示全部楼层
1542380129 发表于 2016-7-6 13:46
有可能光耦二极管电流不够,导致光耦不能完全导通。楼主可以多串几个电阻,应该发热就不大了

可能是这样
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165536
金钱
165536
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2016-7-6 20:52:14 | 显示全部楼层
设计的好复杂,这个切换功能可以设计的很简单啊。
回复

使用道具 举报

8

主题

48

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
135
金钱
135
注册时间
2015-11-9
在线时间
23 小时
 楼主| 发表于 2016-7-7 14:33:13 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2016-7-6 20:52
设计的好复杂,这个切换功能可以设计的很简单啊。

电路上要求隔离,复杂的地方就在与多加了一个整流桥吧,原理又改了下,现在前端限流电阻最大可到80K,再多了就不能导通继电器了,下面是电路图