我的编码器一个输出脉冲信号,一个接地,然后我用定时器编码器模式读取,计数值一直为0或者ARR。是不是必须输入2个有相位差的脉冲信号?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

只有一个脉冲信号输出的话 , 使用计数器模式即可 , 但无法判断旋转方向和误触发 . 所谓编码器模式全称是 正交编码器接口 模式 , 不会因为名称省略了就改变功能的 .
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

2

主题

1436

帖子

1

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2209
金钱
2209
注册时间
2010-12-16
在线时间
190 小时
发表于 2016-6-22 15:48:18 | 显示全部楼层
只有一个脉冲信号输出的话 , 使用计数器模式即可 , 但无法判断旋转方向和误触发 .

所谓编码器模式全称是 正交编码器接口 模式 , 不会因为名称省略了就改变功能的 .
技术讨论请发帖 , 需要我回复请点左下的 < 回复 > 让系统通知我 . 本人不通过其他方式返回任何参数.
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165377
金钱
165377
注册时间
2010-12-1
在线时间
2111 小时
发表于 2016-6-22 20:19:54 | 显示全部楼层
应该是吧,没用过这个模式
回复

使用道具 举报

21

主题

70

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
227
金钱
227
注册时间
2016-4-12
在线时间
82 小时
 楼主| 发表于 2016-6-22 20:38:14 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2016-6-22 20:19
应该是吧,没用过这个模式

那我直接用定时器外部计数模式?反正外部计数模式也可以脉冲数吧?
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165377
金钱
165377
注册时间
2010-12-1
在线时间
2111 小时
发表于 2016-6-22 22:34:24 | 显示全部楼层
22599967 发表于 2016-6-22 20:38
那我直接用定时器外部计数模式?反正外部计数模式也可以脉冲数吧?

编码器是要靠相位来区分的。你直接用计数器模式,估计不行哦
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

21

主题

70

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
227
金钱
227
注册时间
2016-4-12
在线时间
82 小时
 楼主| 发表于 2016-6-23 08:15:17 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2016-6-22 22:34
编码器是要靠相位来区分的。你直接用计数器模式,估计不行哦

我知道编码器模式不行了,我用外部计数模式为什么不行?应该可以用外部计数模式吧
回复

使用道具 举报

3

主题

10

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
63
金钱
63
注册时间
2016-3-27
在线时间
17 小时
发表于 2016-9-9 09:10:54 | 显示全部楼层
用外部计数器模式妥妥的,我写过也测试过,没问题