OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 3186|回复: 9

rs485芯片选择

[复制链接]

10

主题

25

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
67
金钱
67
注册时间
2016-4-11
在线时间
38 小时
发表于 2016-6-15 16:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
最近要用485做一个小项目,是露天的。有几个问题想请教一下
第一:我单片机是3.3V的  但是很多485芯片都是5V的,如果我选用5V的485芯片,可以用光耦把单片机的RX TX搞成5V的吗?
第二:我看到有一款SN75LBC84  说是带防雷保护的 ,如果用它,485芯片的A B出还需要保护电路吗?
第三:求推荐几款485芯片,质量稳定好的,暂时不考虑成本的问题


望大家赐教,谢谢

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

1、光耦两边供电是独立的,可以相等可以不等,随意。 道理上,可以把任意电平转成任意电平。 2、一般照样要接保护器件。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

58

主题

6291

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
11387
金钱
11387
注册时间
2014-4-1
在线时间
1278 小时
发表于 2016-6-15 16:50:17 | 显示全部楼层

1、光耦两边供电是独立的,可以相等可以不等,随意。
道理上,可以把任意电平转成任意电平。

2、一般照样要接保护器件。



回复

使用道具 举报

10

主题

25

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
67
金钱
67
注册时间
2016-4-11
在线时间
38 小时
 楼主| 发表于 2016-6-15 20:02:16 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-6-15 17:31
1、光耦两边供电是独立的,可以相等可以不等,随意。
道理上,可以把任意电平转成任意电平。

谢谢 我打算用ADM2582E  这个高档 虽然价钱很贵 但对于新手和少批量的还是可以接受的  顺便请问一下  这是他的应用图  供电我直接vcc3.3v就行了吧 vdd不用管吧
QQ截图20160615200159.png
回复

使用道具 举报

58

主题

6291

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
11387
金钱
11387
注册时间
2014-4-1
在线时间
1278 小时
发表于 2016-6-15 20:48:22 | 显示全部楼层

3.3V~5V都可以,
但控制电平是和vcc挂钩的,估计你暂时搞不明白。
无标题.png



回复

使用道具 举报

32

主题

283

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1330
金钱
1330
注册时间
2014-3-27
在线时间
351 小时
发表于 2016-6-16 09:44:46 | 显示全部楼层
说到485芯片,我用过MAX485(5V), MAX3485,SP3485和ADM2587  (三 者3.3V,还有很多),如果工作环境比较恶劣,干扰较多 ,建议用ADM系列自带隔离  (成本较高)或者  用MAX3485 加光耦芯片的形式,你说的 露天,就是在室外工作,但主板 要有三防 ,我们平时用MAX3485或SP3485在普通室外环境工作足够了,而且很稳定,价格也便宜。
回复

使用道具 举报

10

主题

25

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
67
金钱
67
注册时间
2016-4-11
在线时间
38 小时
 楼主| 发表于 2016-6-16 09:50:36 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-6-15 20:48
3.3V~5V都可以,
但控制电平是和vcc挂钩的,估计你暂时搞不明白。

谢谢  是否意思是我vcc接3.3v的话  de re tx   的高电平最小有效值为2.31  低电平最大有效值为0.99v    顺便再请教一下 VDD不用接吧    同时GND1和GND2  之间要连接么 用电容?磁珠?

还有我有多节485节点,都用这个芯片  那是否需要把他们的GND2 连接起来?
回复

使用道具 举报

10

主题

25

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
67
金钱
67
注册时间
2016-4-11
在线时间
38 小时
 楼主| 发表于 2016-6-16 09:57:21 | 显示全部楼层
wjfhsym 发表于 2016-6-16 09:44
说到485芯片,我用过MAX485(5V), MAX3485,SP3485和ADM2587  (三 者3.3V,还有很多),如果工作环境比较恶 ...

谢谢解答  以前没搞过485  而且是室外的   请教三防指哪个三防呢 ?还有多个485节点的地需要共地么?一个节点中485的信号地和所在板子的电源地要连接么
回复

使用道具 举报

32

主题

283

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1330
金钱
1330
注册时间
2014-3-27
在线时间
351 小时
发表于 2016-6-16 10:37:44 | 显示全部楼层
一般来说,在室外工作的主板要防水,防尘,防腐蚀等等吧,可以喷点三防漆。485通信虽然是差分两线通信方式,但 如果是一个主板485接口  挂接多个485节点时,无论节点是不是单独供电, 节点还是要共地的 。
回复

使用道具 举报

1

主题

6

帖子

0

精华

新手入门

积分
19
金钱
19
注册时间
2016-6-15
在线时间
3 小时
发表于 2016-6-17 06:14:33 | 显示全部楼层
新手请教,900A模块开发板的接口为RS232,如何将此接口设计改为RS485接口,环境为工控室外使用,跪求请告知,
回复

使用道具 举报

58

主题

6291

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
11387
金钱
11387
注册时间
2014-4-1
在线时间
1278 小时
发表于 2016-6-17 09:57:19 | 显示全部楼层
明天美好 发表于 2016-6-17 06:14
新手请教,900A模块开发板的接口为RS232,如何将此接口设计改为RS485接口,环境为工控室外使用,跪求请告知 ...


232先转回TTL,再加485。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册