OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 2607|回复: 2

界面只能显示4个字符!!!!!!!

[复制链接]

31

主题

107

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2790
金钱
2790
注册时间
2015-12-30
在线时间
342 小时
发表于 2016-5-24 14:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
static const char  *RelayDisplayStr[] = {
    "无",
    "温度上限报警",
    "温度下限报警"
}
        EDIT_SetFont(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_EDIT0),&GUI_FontHZ_SimSun_14);
        EDIT_SetText(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_EDIT0),RelayDisplayStr[1]);


此时界面上只能显示“温度上限”,为什么只能显示4个字符呢?哪位知道的,请指点下,多谢啦

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

在资源列表定义GUI_ID_EDIT0 这个的时候,设定的控件的长度短了一些。 比如: { EDIT_CreateIndirect, "EditXXX", ID_EDIT_XXX, 195, 55, 135, 45, 0, 0x5, 0 }, 这两个红色的标注,前一个是控件大小,后一个是字符长度,改大一些。。引用大神的回答,谢谢
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

31

主题

107

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2790
金钱
2790
注册时间
2015-12-30
在线时间
342 小时
 楼主| 发表于 2016-5-24 14:49:52 | 显示全部楼层
在资源列表定义GUI_ID_EDIT0 这个的时候,设定的控件的长度短了一些。
比如:

{ EDIT_CreateIndirect, "EditXXX", ID_EDIT_XXX, 195, 55, 135, 45, 0, 0x5, 0 },

这两个红色的标注,前一个是控件大小,后一个是字符长度,改大一些。。引用大神的回答,谢谢