OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 2174|回复: 3

STM32F1从外部CPLD读到的数据不正确,求解答。

[复制链接]

8

主题

27

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
71
金钱
71
注册时间
2015-10-16
在线时间
45 小时
发表于 2016-4-12 16:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
用CPLD(XC9572-15PC44C)采集编码器位移,利用STM32F107读取CPLD(XC9572-15PC44C)的位移数据,读到的数值特别大,并且不变,正确的数值应该是逐渐增加的。请问这是什么原因?是时钟方面的问题吗?检查硬件上引脚都连接上了。求解答,谢谢了。

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

58

主题

6294

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
11553
金钱
11553
注册时间
2014-4-1
在线时间
1317 小时
发表于 2016-4-12 17:24:59 | 显示全部楼层

一般都是CPLD内部逻辑的问题,
或者CPU这边操作的问题。

可能性太多,没法说啊。

回复

使用道具 举报

8

主题

27

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
71
金钱
71
注册时间
2015-10-16
在线时间
45 小时
 楼主| 发表于 2016-4-12 20:00:54 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-4-12 17:24
一般都是CPLD内部逻辑的问题,
或者CPU这边操作的问题。

CPLD换在之前的一模一样的板子上 CPU烧相同的程序一切都正常。。换在新板子上就只能读到一个非常大的固定值  请问这有可能是CPLD的外部晶振问题吗?
回复

使用道具 举报

58

主题

6294

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
11553
金钱
11553
注册时间
2014-4-1
在线时间
1317 小时
发表于 2016-4-12 20:29:12 | 显示全部楼层

怀疑就去查吧。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2025-6-18 15:05

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表