OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 4959|回复: 2

stm32 ADC连续转换模式问题

[复制链接]

11

主题

31

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
101
金钱
101
注册时间
2015-12-16
在线时间
17 小时
发表于 2015-12-22 20:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
stm32的ADC实验的扫描模式下,如果设置了ADC_CR2的SCAN位为1,则只在最后一个通道转换完毕才会将EOC设置为1。但是规则通道数据寄存器ADC_DR只有一个,在规则序列号为1的通道完成ADC转换将数据写入ADC_DR之后,规则序列号为2的转换完成也会将数据写入ADC_CR,那么前一个通道转换完成的数据就被后一个通道覆盖了,请问一个,在最后一个通道之前几个通道转换的数据怎么读出来。

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

这是从STM32 手册上AD转换章节中截下来的一段话。因此你需要使能DMA进行数据传送。在扫描模式下,每一个规则通道转换结束都能产生DMA请求,从而传送AD转换结果。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

13

主题

91

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
235
金钱
235
注册时间
2012-11-17
在线时间
18 小时
发表于 2015-12-22 20:34:48 | 显示全部楼层



这是从STM32 手册上AD转换章节中截下来的一段话。因此你需要使能DMA进行数据传送。在扫描模式下,每一个规则通道转换结束都能产生DMA请求,从而传送AD转换结果。
回复

使用道具 举报

11

主题

31

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
101
金钱
101
注册时间
2015-12-16
在线时间
17 小时
 楼主| 发表于 2015-12-24 22:23:52 | 显示全部楼层
回复【2楼】bj2008wyou:
太感谢了
回复

使用道具 举报