can通信的普通模式调不通

[复制链接]
zxlg7391 该用户已被删除
发表于 2015-12-15 14:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165540
金钱
165540
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2015-12-15 23:06:52 | 显示全部楼层
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

8

主题

48

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
135
金钱
135
注册时间
2015-11-9
在线时间
23 小时
发表于 2015-12-30 08:39:05 | 显示全部楼层
楼主解决了没?我和你的配置一样,问题也一样
回复

使用道具 举报

2

主题

391

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1957
金钱
1957
注册时间
2014-8-8
在线时间
307 小时
发表于 2015-12-30 08:59:58 | 显示全部楼层
这个只是IO的配置,回还模式是内部直连的所以只能确保芯片没有问题。如果两个板子同不上应该是CAN配置有问题,比如离线自动恢复没有开启,可能一个CAN已发送但是总线没有连接,他认为没有总线,然后再连接好总线后他没法恢复通信。还有滤波器的设置(如果不用默认的就可以):
[mw_shl_code=c,true]  CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_ABOM = ENABLE;/* 离线自动恢复开启 */
  CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_TXFP = ENABLE;[/mw_shl_code]