STM32 AD标度变换的问题

[复制链接]

3

主题

6

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
65
金钱
65
注册时间
2015-9-1
在线时间
6 小时
发表于 2015-9-12 22:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
用STM32的AD作温度0-100℃模拟量采集,标度变换采用线性的偷懒方法:
T=(ADC_data*K)-B;//换算成温度值。
那么问题来了:
(1)如果配置AD引脚为模拟输入模式,当该通道不采集数据的时候,引脚电压在VCC/2附近跳动,此时换算后的温度值显示在LCD上,在没有数据输入的情况下并不为0。
(2)如果配置AD引脚为下拉模式,当该通道没有数据输入的时候,电压变为0了,但是此时温度T却等于-B了。

一句话总结:如何使该数据采集通道,在没有信号接入的情况下,T能显示为0    ???
不知道说清楚没有

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

必须是固定电平,否则 没戏. 至于你说的什么线性偷懒法,完全不理解你的意思. 既然是测量温度,居然传感器都不用接,怎么测? 就用你那公式就行了? 靠ADC浮空的灵异电压,来转换成温度?
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165540
金钱
165540
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2015-9-12 22:03:56 | 显示全部楼层
必须是固定电平,否则 没戏.

至于你说的什么线性偷懒法,完全不理解你的意思.

既然是测量温度,居然传感器都不用接,怎么测?
就用你那公式就行了?

靠ADC浮空的灵异电压,来转换成温度?
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

3

主题

6

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
65
金钱
65
注册时间
2015-9-1
在线时间
6 小时
 楼主| 发表于 2015-9-13 11:10:36 | 显示全部楼层
自己顶,原子哥快现身