OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 5228|回复: 3

IO复位时默认电平是高电平,是否可以修改为低电平?

[复制链接]

10

主题

39

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
109
金钱
109
注册时间
2013-9-24
在线时间
4 小时
发表于 2015-9-1 10:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
      我的项目中有bootloader,升级完后会进行软复位,外部由一颗芯片有个LOAD脚会检测由低到高再变为低的脉冲的话,就会有误操作,平常此IO是低电平,但是软复位时因为IO默认高电平,复位后程序中配置为低电平,这样就会出现一个脉冲造成芯片的误操作,我加了一个下拉100k的电阻也没有用,请问各位有什么好的解决办法吗?
     

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

换了几个IO口已解决,因为有些是低电平的,但是我怕STM32会不会有批次问题,哪天IO会不会变啊,那问题就大了
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

10

主题

39

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
109
金钱
109
注册时间
2013-9-24
在线时间
4 小时
 楼主| 发表于 2015-9-1 10:27:29 | 显示全部楼层
换了几个IO口已解决,因为有些是低电平的,但是我怕STM32会不会有批次问题,哪天IO会不会变啊,那问题就大了
回复

使用道具 举报

27

主题

774

帖子

2

精华

论坛大神

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1473
金钱
1473
注册时间
2013-4-12
在线时间
77 小时
发表于 2015-9-1 10:41:19 | 显示全部楼层
加一个三极管不就行了?
简单是多么的快乐,而快乐就因你而简单!微芯动力LTKKS
回复

使用道具 举报

43

主题

326

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2240
金钱
2240
注册时间
2014-10-20
在线时间
376 小时
发表于 2015-9-1 11:22:02 | 显示全部楼层
可以试试用缓冲器
回复

使用道具 举报