OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 3331|回复: 3

spi四线模式的相关问题

[复制链接]

14

主题

58

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
163
金钱
163
注册时间
2015-8-5
在线时间
9 小时
发表于 2015-8-15 22:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
对于oled实验中,采用spi四线模式的话,DC(命令数据标志)对应的是哪个接线口呢?如下图所示。。。。


下面是该oled模块的管脚定义

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

120

主题

7878

帖子

13

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
12012
金钱
12012
注册时间
2013-9-10
在线时间
427 小时
发表于 2015-8-16 13:32:50 | 显示全部楼层
OLED没有数据返回的,记得,所以SPI中MISO不用接的,DC命令线自定义一个IO进行控制
现在,程序把烂铜烂铁变得智能化了,人呢,一旦离开了这烂铜烂铁就不知道干啥了
回复

使用道具 举报

14

主题

58

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
163
金钱
163
注册时间
2015-8-5
在线时间
9 小时
 楼主| 发表于 2015-8-16 14:34:36 | 显示全部楼层
回复【2楼】八度空间:
---------------------------------
资料上说spi四线模式只能往模块写数据,不能读数据,如果要重新定义一个IO作为dc线,具体要怎么弄呢?麻烦你可以说的详细一点吗,基础比较差。。
回复

使用道具 举报

120

主题

7878

帖子

13

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
12012
金钱
12012
注册时间
2013-9-10
在线时间
427 小时
发表于 2015-8-16 16:23:12 | 显示全部楼层
回复【3楼】霸王表急:
---------------------------------
就是用一个IO作为控制DC线的管脚,不一定是什么SPI、IIC、SDIO等等功能,将IO当普通管脚用
现在,程序把烂铜烂铁变得智能化了,人呢,一旦离开了这烂铜烂铁就不知道干啥了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册