使用mudscan怎么发送32bit的数据

[复制链接]

19

主题

54

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
159
金钱
159
注册时间
2013-7-22
在线时间
3 小时
发表于 2015-8-14 12:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
使用mudbus的rtu和设备进行通信,写入数据时出现modbus exception response from slave device是怎么回事,怎么才能写进数据呢??
我是直接双击数据进行修改的(第三张图所示),要写入的数据时32bit的。
第一张图是错误界面
第二张图为软件界面
第三张图为数据写入界面


modscan.zip

1.02 MB, 下载次数: 47

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

145

主题

445

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
823
金钱
823
注册时间
2014-1-15
在线时间
350 小时
发表于 2015-8-14 20:25:50 | 显示全部楼层
Modbus从设备的异常响应
03是读保持寄存器,你咋能写?
回复

使用道具 举报

19

主题

54

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
159
金钱
159
注册时间
2013-7-22
在线时间
3 小时
 楼主| 发表于 2015-8-18 10:43:49 | 显示全部楼层
回复【2楼】Di诺:
---------------------------------
当修改参数后,点击UPdate,这个软件会自动转换为06进行写入的