5金钱
我用了5个通道,DMA传输。
问题1:如何确定当次5个通道采样并传输完成,使得读取的AD数组里的数据不是上次采样的值?
问题2:采样周期设置较小比如1.5+12.5周期时,采样数据不准确,设置周期较大时才准确,是与信号源的内阻有关吗?可先通过跟随器再接入AD通道解决?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

1:定义a[10]前5个放奇数次采集结果,后5个放偶数次。分开处理。DMA设置为采集到10个完成,过半中断处理前5个,完成中断处理后面5个,下次过半再处理前5个,如此重复。  2:肯定周期越大越准确。这个直接反映了比较次数的多少。逐次逼近嘛,比较多了,当然更准一些。但转换的总时间必须满足你的需求,不能超过你需要的时间。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

81

主题

1002

帖子

0

精华

论坛大神

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1876
金钱
1876
注册时间
2014-9-10
在线时间
208 小时
发表于 2015-7-19 09:23:34 | 显示全部楼层
Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165540
金钱
165540
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2015-7-19 23:16:26 | 显示全部楼层
帮顶....
回复

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
186
金钱
186
注册时间
2012-12-16
在线时间
47 小时
发表于 2015-7-20 10:06:16 | 显示全部楼层
我这边也有这个问题 现在不敢快速采集了,稳定性不够。
回复

使用道具 举报

17

主题

61

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
225
金钱
225
注册时间
2012-11-27
在线时间
31 小时
 楼主| 发表于 2015-7-21 10:18:12 | 显示全部楼层
回复【4楼】jiutianshenjian:
---------------------------------
谢谢了啊