OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 8210|回复: 3

采集电流信号的多路模拟开关的选择。。

[复制链接]

16

主题

50

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
134
金钱
134
注册时间
2011-10-1
在线时间
0 小时
发表于 2015-7-6 11:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
小弟现在要采集多路4-20mA的电流信号,查资料看的 多路模拟开关的输入端好像都是要求电压信号,所以想问下前辈们,有没有选择电流信号的多路模拟开关?还是只能把电流信号转为电压信号?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

ADC一般需要输入的都是电压信号,所以先转成电压,在经过模拟开关选通采集。
回复

使用道具 举报

2

主题

84

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
214
金钱
214
注册时间
2014-12-29
在线时间
36 小时
发表于 2015-7-6 11:16:20 | 显示全部楼层
ADC一般需要输入的都是电压信号,所以先转成电压,在经过模拟开关选通采集。
回复

使用道具 举报

16

主题

50

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
134
金钱
134
注册时间
2011-10-1
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2015-7-6 11:40:36 | 显示全部楼层
回复【2楼】hhlh2l:
---------------------------------
AD采集设备用的现成的,现在只需要把多路电流信号依次做切换给后端设备就行,不知道有没有选择电流信号的多路开关
回复

使用道具 举报

527

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165777
金钱
165777
注册时间
2010-12-1
在线时间
2124 小时
发表于 2015-7-6 22:59:19 | 显示全部楼层
回复【3楼】一世的约定:
---------------------------------
继电器。
除此之外,没啥太多选择。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子产品购买店铺https://zhengdianyuanzi.tmall.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报