用自带的ADC,进行多通道规则转换时,完成一次全部转换需要的时间是多少?

[复制链接]

17

主题

26

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
134
金钱
134
注册时间
2014-11-21
在线时间
11 小时
发表于 2015-3-17 15:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱

如果ADC1的多个通道规则转换使用相同的转换时间,那么完成所有通道一次转换需要的时间是单独一个通道的时间不变,还是所有通道的时间相加?
个人理解是所有通道时间相加(不然,ADC1和ADC2的同步模式的意义就没那么大了),但是没有看到权威说法,自己看打印输出,太快看不出来!

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

理论应该是所有通道装换时间相加,但实际上所用时间是大于 所有通道转换时间之和