交流采样在软件上需要解决以下几个问题:
1、ADC分辨率低与显示数据大之间的矛盾,这个可以用过采样解决
2、输入信号频率变化对测量精度的影响,这个可以通过测量频率,“基本”实时更新采样时间间隔解决,并不需要精确的频率值,通过ADC采样序列值找到过零点反推频率即可
3、输入为0时,采样、运算后的数据不为0的问题,这个可以通过零点修正方法进行解决,参见ATT7053计量芯片中的有效值补偿说明并反推其修正方法
4、ADC最好采用定时器自动触发方式,交流输入信号进行直流偏置,采样点建议128,该点数理论上的线性度约为0.04%,如果采样256点的话,那就0.01%了
5、对均方根公式进行简化,去除偏置电压的采样以解决ADC通道之间可能存在的问题
解决了这些问题,可以实现高精度的工业用仪表,实际上我测试的结果完全满足GB/T22264,如果硬件温漂低的话,0.5级的仪表根本不是问题,0.2级有点困难(如果需要满足GB/T22264的话),但如果误差按满量程来算还是可以满足的。我说的这些都是采用12位的ADC,因为要考虑最佳性价比。如果要更高精度,只能采用16位的ADC了,但处理方法应该是一致的。如果只是做普通的0.5级的仪表,误差按满量程来算,10位的ADC就够了(无法满足GB/T22264)。以上所述给需要了解交流采样的同行一点参考。
|
|