金牌会员
 
- 积分
- 1073
- 金钱
- 1073
- 注册时间
- 2021-11-23
- 在线时间
- 90 小时
|
1金钱
防短路检测电路,这个电路不能直接带负载。那意义何在?还有一个问题,发生短路的时候,这个还要送检MCU,那有没有可能,MCU还没关闭负载,负载已经烧毁了?就是这个电路的响应时间能达到什么级别?微秒吗
这是一款防短路及短路检测电路原理,主要由PNP三极管Q1(8550)、NPN三极管Q2(8050)、EL357光耦及电阻组成,根据输出端的电压变化来实现负载短路保护及故障识别,常用于电源输出短路保护场景。
①正常情况下,Ui输入电源电压,由R3+R2电阻上拉限流作用,三极管Q2导通,PNP三极管Q1基极由R4下拉,Q1导通,输出端Uo电压稳定,经R2分压后Q2基极电位偏高,Q2持续导通。
Q1发射极接输入Ui,因Q2导通拉低Q1基极电位,PNP管Q1保持接通,R5无电流流过,EL357内部发光二极管两端电位近似相等、不发光。光耦三极管截止,CHECK引脚被R6下拉至地,输出低电平,代表电路工作正常。
②当Uo后端负载发生短路时,输出电压骤降至接近地电位,R2无法给Q2提供导通电压,Q2迅速截止,Q1也截止。
光耦输入端形成压差,光耦导通,CHECK引脚输出高电平VCC。
看似很简单实用的电路,但是有个缺点就是不能带载启动,带载启动极有可能无法打开三极管。
|
|