发表于 前天 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在原子哥的mini板例程基础上,只是修改了传输数据的长度32字节改为5字节,其他地方都没有修改,对应下载到收发模块中,结果无法输出数据,不知道问题在哪
#define TX_PLOAD_WIDTH  5           //32字节的用户数据宽度  默认是32
#define RX_PLOAD_WIDTH  5           //32字节的用户数据宽度  默认是32

回复

使用道具 举报

13

主题

3487

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9019
金钱
9019
注册时间
2020-5-11
在线时间
4617 小时
发表于 昨天 09:25 | 显示全部楼层
谁发谁收谁输出数据
专治疑难杂症
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

10

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
346
金钱
346
注册时间
2020-5-2
在线时间
91 小时
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2026-1-7 09:25
谁发谁收谁输出数据

我在是两套板子(每一套是mini板+nrf24l01模块),一套做发射端,一套做接收端,发射端是固定的发一个5字节的字符串,接收端串口接电脑看接收端的数据情况。现在就是把发射端和接收端的程序里面的32字节改成5字节,然后,接收端连电脑看不到任何数据了
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

3487

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9019
金钱
9019
注册时间
2020-5-11
在线时间
4617 小时
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
xuxy208 发表于 2026-1-8 16:14
我在是两套板子(每一套是mini板+nrf24l01模块),一套做发射端,一套做接收端,发射端是固定的发一个5字 ...

如果32可以、5不行,那你需要检查程序,看哪些地方用到了那两个长度,长度减小会有什么后果,比如会不会造成对数组的访问越界。