OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 395|回复: 4

关于STM32ADC采样问题,求助

[复制链接]

12

主题

44

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
445
金钱
445
注册时间
2015-11-7
在线时间
175 小时
发表于 2025-9-29 20:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
如果需要PWM有输出时,ADC跟着启动,然后一直采样到PWM关断,该如何实现呢

回复

使用道具 举报

13

主题

3459

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8911
金钱
8911
注册时间
2020-5-11
在线时间
4454 小时
发表于 2025-9-30 09:27:14 | 显示全部楼层
while(1)
{
if(pwm有输出)
{
   buf[n++]=ADC采样值;
}
}
专治疑难杂症
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
5
金钱
5
注册时间
2025-9-29
在线时间
0 小时
发表于 2025-9-30 10:24:30 | 显示全部楼层
配置adc采样触发源为定时器触发,配置定时器的时候使能pwm,配置dma采集adc,
回复

使用道具 举报

2

主题

473

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4765
金钱
4765
注册时间
2018-5-14
在线时间
1006 小时
发表于 2025-10-9 08:46:45 | 显示全部楼层
设置PWM输出的定时器TRGO或者CC输出,然后ADC的触发源选择为PWM的定时器的TRGO信号或者CC信号,配置DMA再ADC转换完成后搬运。
回复

使用道具 举报

37

主题

192

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
934
金钱
934
注册时间
2016-3-17
在线时间
214 小时
发表于 2025-10-10 13:57:42 | 显示全部楼层
看了楼上的解答,自己又根据芯片手册想了想:
1.输出PWM的定时器配置为“更新”、“比较”触发模式,输出TRGO信号至ADC(TIMx_CR2寄存器中的MMS位主模式选择);
2.使能ADC的DMA功能,并将DMA配置为循环模式;
3.ADC的触发源选择定时器的TRGO触发。

对于PWM和ADC,在启动和停止并不是完全同步的,ADC滞后与PWM
请问楼主是怎么实现的?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册