10金钱
本帖最后由 猴子 于 2025-5-6 16:09 编辑
有两个不同版本的上位机软件与两个版本的下位机(对应的电路板也有些差异)进行通信,通信接口都是RS485,通信协议都一样,上位机软件是用labview编写的。现在出现的问题是旧版本上位机A与旧版本下位机C可以正常通信,旧版本上位机A与新版本下位机D通信时下位机D收不到数据,新版本上位机B与新版本下位机D通讯可以收到数据,但回包不全,少了3个字节,新版本上位机B与串口助手可以正常通信,旧版本下位机C与新版本上位机B也可以正常通信,通过串口监控工具查看到上位机A和B在打开串口时都有设置RTS、DTR,下位机D没有设置硬件流控制,请问有哪些因素可能会导致这个现象呀 看到过一次新上位机B的labview工程,里面的串口是用VISA组件直接创建的,不知道这样创建后的串口是什么样的配置,下位机D应该怎样配置才能正常通信 |
|