疑问:
1、过零值和相位通电组合是固定的对应关系吗?例如1对应UH_VL,2对应VH_WL。
2、还是每个厂家的不同电机或不同电路,过零值也不同吗?
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

10

主题

76

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
709
金钱
709
注册时间
2014-4-12
在线时间
204 小时
发表于 昨天 14:52 | 显示全部楼层
额,过零值不是ZERO_W ZERO_V ZERO_U的二进制数据拼成的数值么?所以拿到电机第一步先判定霍尔传感器的UVW三根线对应是哪三根。
电机相同,你排列的UVW三根线不同顺序过0值也不同。
不知道我理解的对不对