[XILINX] 领航者高速AD与DA采集实验求助

[复制链接]

12

主题

40

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
205
金钱
205
注册时间
2022-6-19
在线时间
50 小时
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
请问AD采集的DA数据为什么在ILA下刚好是相反的呢?


屏幕截图 2025-04-20 234151.png

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

这两个波形之间是有相位差的,不可能实时同步的。刚好相反是因为你的ILA时钟问题,DA的时钟和AD的时钟不是一个时钟域的,ILA不能放在一起抓。例程里面AD是25M,DA是50M。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
124
金钱
124
注册时间
2023-4-6
在线时间
27 小时
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这两个波形之间是有相位差的,不可能实时同步的。刚好相反是因为你的ILA时钟问题,DA的时钟和AD的时钟不是一个时钟域的,ILA不能放在一起抓。例程里面AD是25M,DA是50M。