通用定时器输出PWM功能,设置计数器分频系数719+1=720,ARR计数值=999+1=1000;

PWM计时周期T = 720*1000/72000000 = 10ms ;(也就是说10ms累加计数值1000)

PWM输出比较值0~500变化;整个程序1ms中断运行1次;

在第1ms周期内,比较值=0;这时计数器的值是怎么变化的?(是0~100变化吗?还是0~1000变化?还是固定1000值不变?)

以上,不吝赐教。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

11

主题

2103

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4588
金钱
4588
注册时间
2015-1-10
在线时间
574 小时
发表于 2024-6-19 11:39:47 | 显示全部楼层
正常0~1000计数,不会因为你改变比较值或者中断就变化
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
8
金钱
8
注册时间
2024-6-18
在线时间
1 小时
 楼主| 发表于 2024-6-19 13:42:18 | 显示全部楼层
阿侑kevin 发表于 2024-6-19 11:39
正常0~1000计数,不会因为你改变比较值或者中断就变化

如果我设置了分频=719,计1000个数就是10ms
但是我同时又设置了系统中断1ms周期,那这会第1ms内是0~100,第2ms内是100~200;是这样吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

2103

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4588
金钱
4588
注册时间
2015-1-10
在线时间
574 小时
发表于 2024-6-19 14:06:10 | 显示全部楼层
Shiyekeji 发表于 2024-6-19 13:42
如果我设置了分频=719,计1000个数就是10ms
但是我同时又设置了系统中断1ms周期,那这会第1ms内是0~100 ...

是这样的