发表于 2024-2-20 18:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
1:请教关于485从机(只做从机)的A,B线一定要接上下拉么?因为主机一般都有上下拉,从机需要么?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

三极管搭建的和AB的上下拉电阻是有关系的 我一般用10K上下拉 然后终端匹配电阻就是120欧姆
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

28

主题

360

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1027
金钱
1027
注册时间
2021-2-4
在线时间
146 小时
发表于 2024-2-20 18:23:27 | 显示全部楼层
萧萧 发表于 2024-3-19 16:51
我也是这个意思,用三极管手动搭建的自动收发电路,和A,B上的上下拉有什么关系么?不是很理解。你一般用 ...

三极管搭建的和AB的上下拉电阻是有关系的
我一般用10K上下拉 然后终端匹配电阻就是120欧姆
回复

使用道具 举报

6

主题

27

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
119
金钱
119
注册时间
2014-9-9
在线时间
19 小时
 楼主| 发表于 2024-2-20 18:26:48 | 显示全部楼层
主要是现在遇到一个问题:
回复

使用道具 举报

6

主题

27

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
119
金钱
119
注册时间
2014-9-9
在线时间
19 小时
 楼主| 发表于 2024-2-20 18:33:51 | 显示全部楼层
一开始A,B不接上下拉的时候,通信还正常,后面看网上大家都说要接上下拉,阻值每个人都说不同,后面选了10K电阻做上下拉,结果现在项目上反而modbus通信有部分设备485出现不正常现在。所以请教下,485只做从机,一定要接上下拉么?一般是接多少电阻上下拉。因为是做从机,不确定总线上有多少设备,网上看资料有些人说要根据总线上设备多少来确定上下拉。但是对于只做从机的设备,感觉上下拉电阻,就没法有个确定值了。那生产的时候,BOM怎么确定要不要贴上下拉电阻呢?
回复

使用道具 举报

70

主题

6697

帖子

0

精华

论坛大神

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12687
金钱
12687
注册时间
2012-11-26
在线时间
3710 小时
发表于 2024-2-20 19:11:41 | 显示全部楼层
没有说要接上下拉电阻吧     120欧的端接电阻倒是需要的  
学无止境
回复

使用道具 举报

6

主题

27

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
119
金钱
119
注册时间
2014-9-9
在线时间
19 小时
 楼主| 发表于 2024-2-20 19:17:38 | 显示全部楼层
jermy_z 发表于 2024-2-20 19:11
没有说要接上下拉电阻吧     120欧的端接电阻倒是需要的

主要是我看网上说为了确保电平的稳定,都需要上下拉。我看大家开发板或者一些开源的,也都有上下拉电阻。就是阻值每个人都又不一样,10K的,1K,1.2K的,4.7K,20K的都有,有些搞不明白
回复

使用道具 举报

10

主题

3281

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8204
金钱
8204
注册时间
2020-5-11
在线时间
3697 小时
发表于 2024-2-21 16:29:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 LcwSwust 于 2024-2-21 16:31 编辑

建议加上,有助于共模电压的稳定。
电阻大了没效果、小了驱不动;
从机如果有多路,那么要考虑并联起来的电阻值是否合适;
单路的话10K可以,1K也行。
至于加了电阻不正常的,建议看下波形,也许有些主机输出串了电阻,从机上下拉电阻小了的话就驱不动。
专治疑难杂症
回复

使用道具 举报

6

主题

27

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
119
金钱
119
注册时间
2014-9-9
在线时间
19 小时
 楼主| 发表于 2024-2-22 23:17:43 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2024-2-21 16:29
建议加上,有助于共模电压的稳定。
电阻大了没效果、小了驱不动;
从机如果有多路,那么要考虑并联起来的 ...

就是有客户1对1单路,接10K,会有个别不行,有些又正常。我拆了一些其他人的产品,有1K的,有1.2K的。因为主机是客户自己的,我们只做从机,所以没法要求主机怎么样。但是看网上说从机上下拉和主机上下拉会互相影响。感觉就好像没个标准。现在就打算统一用1K,3.3V供电上下拉来出货。也不懂这样会不会有些主机又通信异常感觉大家的上下拉都很随意的样子
回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
178
金钱
178
注册时间
2020-9-8
在线时间
20 小时
发表于 2024-2-26 11:07:53 | 显示全部楼层
还有的使用了所谓的"自动收发"电路,全靠外部上拉电阻才能通信,当然容易通信异常了。
回复

使用道具 举报

6

主题

27

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
119
金钱
119
注册时间
2014-9-9
在线时间
19 小时
 楼主| 发表于 2024-3-2 00:40:42 | 显示全部楼层
464506176 发表于 2024-2-26 11:07
还有的使用了所谓的"自动收发"电路,全靠外部上拉电阻才能通信,当然容易通信异常了。

自动收发电路不是在内部么?和外部485的A,B上下拉有什么关联么?
回复

使用道具 举报

9

主题

95

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
479
金钱
479
注册时间
2019-12-6
在线时间
149 小时
发表于 2024-3-13 15:32:19 | 显示全部楼层
萧萧 发表于 2024-3-2 00:40
自动收发电路不是在内部么?和外部485的A,B上下拉有什么关联么?

485需要四个电阻,其中两个叫匹配电阻(取值120R,放在起始端),为了抗干扰的,另外两个叫偏置电阻(取值一般是360R,目的是空闲的时候保证他们的差值大于0.2V,说白了就是为了稳定,A接VCC,B接GND)
回复

使用道具 举报

28

主题

360

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1027
金钱
1027
注册时间
2021-2-4
在线时间
146 小时
发表于 2024-3-13 16:29:36 | 显示全部楼层
萧萧 发表于 2024-3-2 00:40
自动收发电路不是在内部么?和外部485的A,B上下拉有什么关联么?

他说的是用三极管手动搭建的自动收发电路
不是那种自动收发的芯片

1对1的话主机从机电阻我都是用一样的
回复

使用道具 举报

6

主题

27

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
119
金钱
119
注册时间
2014-9-9
在线时间
19 小时
 楼主| 发表于 2024-3-19 16:51:24 | 显示全部楼层
电子控2021 发表于 2024-3-13 16:29
他说的是用三极管手动搭建的自动收发电路
不是那种自动收发的芯片

我也是这个意思,用三极管手动搭建的自动收发电路,和A,B上的上下拉有什么关系么?不是很理解。你一般用多少的电阻?
回复

使用道具 举报

6

主题

27

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
119
金钱
119
注册时间
2014-9-9
在线时间
19 小时
 楼主| 发表于 2024-3-19 16:58:30 | 显示全部楼层
陶佳不哭 发表于 2024-3-13 15:32
485需要四个电阻,其中两个叫匹配电阻(取值120R,放在起始端),为了抗干扰的,另外两个叫偏置电阻(取值 ...

主要是这个问题,有人说不能太小。但是也每个标准,就比如485上面很多个从机。每个从机可能都不一样。那有可能大家的上下拉会不会互相影响?所以请教下从机上下拉一般有什么标准么?
回复

使用道具 举报

6

主题

27

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
119
金钱
119
注册时间
2014-9-9
在线时间
19 小时
 楼主| 发表于 2024-4-2 16:06:10 | 显示全部楼层
电子控2021 发表于 2024-3-21 08:14
三极管搭建的和AB的上下拉电阻是有关系的
我一般用10K上下拉 然后终端匹配电阻就是120欧姆

这样呀,我是三极管搭建自动收发电路,有用10K的,也遇到问题,但是1对1就可以,1对3,就我们这个设备收不到。
回复

使用道具 举报

28

主题

360

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1027
金钱
1027
注册时间
2021-2-4
在线时间
146 小时
发表于 2024-4-2 17:00:32 | 显示全部楼层
萧萧 发表于 2024-4-2 16:06
这样呀,我是三极管搭建自动收发电路,有用10K的,也遇到问题,但是1对1就可以,1对3,就我们这个设备收 ...

别用三极管搭建自动收发电路 电路复杂 速度也上不去
有自动收发芯片的