1332| 1
|
咨询下STM32F407 高级定时器的翻转比较值设置事宜 |
20金钱
最佳答案不是对0xFFFF(65535)取余嘛,按照你的意思,下次比较值就变为66000%65535=465,计数器溢出后,从0开始,到达465时,会进行下一次比较,注意,自动预加载需要关闭使能(htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE)
| ||
发表于 2023-12-11 17:49:09
|
显示全部楼层
| ||
|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )
GMT+8, 2024-11-23 09:54
Powered by OpenEdv-开源电子网
© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网