stm32f407开发板下载RTC源码后,LCD屏上的时间一直在更新,keil调试发现watch1窗口的时间变量无变化

[复制链接]

4

主题

12

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
110
金钱
110
注册时间
2023-7-20
在线时间
17 小时
发表于 2023-9-14 12:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
直接把正点原子的RTC源码下载到开发板,TFTLCD屏上的时间显示一直在更新,keil调试时调用watch1窗口,RTC_seconds变量没有变化,调试时点击stop暂停程序运行,LCD屏的时间停止更新,再次运行,LCD屏的时间开始更新,watch1窗口的RTC_TimeStruct显示<not in scope>,变量没有任何变化。为什么会出现这种情况,seconds变量为什么没有变化,请各位大神指点指点。
51f6eff0fa00eea9ff6cf59b8cdd8a8.png c751724b2ebe1ab22807f458ecb6638.png 763269395e864719dbab3d44b80957f.png

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

一直设置的都是-O0
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

4

主题

12

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
110
金钱
110
注册时间
2023-7-20
在线时间
17 小时
 楼主| 发表于 2023-9-14 12:56:09 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2023-9-16 00:32
你是不是开了-O2优化?设置-O0就可以了

一直设置的都是-O0
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165371
金钱
165371
注册时间
2010-12-1
在线时间
2110 小时
发表于 2023-9-16 00:32:30 | 显示全部楼层
你是不是开了-O2优化?设置-O0就可以了