使用RS485进行通信,示波器上显示的波形是对的,但是一进入单片机后,数据寄存器上的值就不对了,求助啊,求助啊

[复制链接]

1

主题

1

帖子

0

精华

新手入门

积分
4
金钱
4
注册时间
2023-8-9
在线时间
0 小时
发表于 2023-8-9 09:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
是这样的,我使用 SSP485芯片用于RS485通信。但是呢,我用电脑的串口模拟助手发送数据到单片机时,用示波器测量整个链路,数据都是正确的(包括进入USART_RX之前的引脚)都是没有问题。但是我查看USART_DR寄存器的值发现,一直是固定的“0xFC”, 我把RS485的两根差分线交换一下,固定值就变成了“0xFE”,不知道是啥原因。不管发送什么数据都是固定值。求助 啊求助大神们。

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

12

主题

3344

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8462
金钱
8462
注册时间
2020-5-11
在线时间
3904 小时
发表于 2023-8-10 10:03:15 | 显示全部楼层
串口助手发0XAA,单片机发0XAA,对比一下二者的波形。
估计是波特率不对。
专治疑难杂症
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165371
金钱
165371
注册时间
2010-12-1
在线时间
2110 小时
发表于 2023-8-11 00:43:47 | 显示全部楼层
直接485的TTL段,接一个USB转TTL的串口模块,测试下