TIM2_TIGO事件和TIM2_CH4事件触发ADC的区别

[复制链接]

35

主题

172

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
769
金钱
769
注册时间
2016-3-17
在线时间
178 小时
发表于 2023-8-7 10:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
如果定义TIM2为向上计数模式,MMS为010,则TIM2计数满时(发生更新事件),TIGO输出一个上升沿(ADC设置为外部上升沿触发)。请问TIM2_CH4是怎么触发ADC转换的,这两者之间有什么区别吗?能通俗的解释一下吗?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

简单来说:外部信号-->触发定时器事件-->定时器TIGO-->触发ADC采集
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165352
金钱
165352
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2023-8-7 10:55:39 | 显示全部楼层
简单来说:外部信号-->触发定时器事件-->定时器TIGO-->触发ADC采集
回复

使用道具 举报

35

主题

172

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
769
金钱
769
注册时间
2016-3-17
在线时间
178 小时
 楼主| 发表于 2023-8-7 10:59:12 | 显示全部楼层
怎么不显示图片啊???MMS-->010: 更新––选择更新事件作为触发输出 (TRGO)。例如,主定时器可用作从定时器的预分 频器。
回复

使用道具 举报

35

主题

172

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
769
金钱
769
注册时间
2016-3-17
在线时间
178 小时
 楼主| 发表于 2023-8-7 11:01:54 | 显示全部楼层
位 6:4 MMS[1:0]:主模式选择 (Master mode selection)
这些位可选择主模式下将要发送到从定时器以实现同步的信息 (TRGO)。这些位的组合如下:
000: 复位––TIMx_EGR 寄存器中的 UG 位用作触发输出 (TRGO)。如果复位由触发输入
生成(从模式控制器配置为复位模式),则 TRGO 上的信号相比实际复位会有延迟。
001: 使能––计数器使能信号 CNT_EN 用作触发输出 (TRGO)。该触发输出可用于同时启
动多个定时器,或者控制在一段时间内使能从定时器。计数器使能信号可由CEN控制位产生。
当配置为门控模式时,也可由触发输入产生。当计数器使能信号由触发输入控制时, TRGO 上
会存在延迟,选择主/从模式时除外(请参见 TIMx_SMCR 寄存器中 MSM 位的说明)。
010: 更新––选择更新事件作为触发输出 (TRGO)。例如,主定时器可用作从定时器的预分
频器。
011: 比较脉冲––一旦发生输入捕获或比较匹配事件,当 CC1IF 被置 1 时(即使已为高电
平),触发输出都会发送一个正脉冲。 (TRGO)。
100: 比较––OC1REF 信号用作触发输出 (TRGO)
101: 比较––OC2REF 信号用作触发输出 (TRGO)
110: 比较––OC3REF 信号用作触发输出 (TRGO)
111: 比较––OC4REF 信号用作触发输出 (TRGO)
回复

使用道具 举报

35

主题

172

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
769
金钱
769
注册时间
2016-3-17
在线时间
178 小时
 楼主| 发表于 2023-8-7 11:02:37 | 显示全部楼层

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 05:04

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表