5320| 3
|
我换了一个10M的晶振想设置系统时钟为70M用库函数怎么配,还是说像以前一样直接打开外设时钟 |
5金钱
最佳答案不能直接用。
自己写个函数,修改RTC相关寄存器的值。
实际上,就是修改PLL的倍频系数,也就是RCC_CFGR的位21:18 修改为7倍频,然后PLL输入是没有分频的。
走下面时钟图红线部分:
外部HSE=10M, 不分频直接作为PLL输入,那么PLL就是10M, 7倍频就是70M
或者
外部HSE=10M, 2分频作为PLL输入,那么PLL输入为5M,这个时候PLL倍频就要是14倍频,同样是70M
| ||
| ||
我是开源电子网?网站管理员,对网站有任何问题,请与我联系!QQ:389063473Email:389063473@qq.com
|
||
| ||
| ||