5151| 11
|
485通讯通信开始正常,过一段时间不通,断电重启又正常了 |
100金钱
最佳答案“TTL转485”模块有没有引出收发切换引脚?没有的话就是自动切换。
考虑到异常时AB端电压升高,可以猜测“TTL转485”模块一直处于发送状态,
验证方法:AB线分别串联电阻(10欧、100欧或更大),万用表分别测左边的AB电压差、右边的AB电压差,看哪边电压差更高,如果这个“TTL转485”模块的电压更高,那就多半是这个问题。
| ||
发表于 2022-5-11 13:04:00
|
显示全部楼层
| ||
专治疑难杂症
|
||
发表于 2022-5-11 13:29:09
|
显示全部楼层
| ||
专治疑难杂症
|
||
| ||
发表于 2022-5-11 13:53:40
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2022-5-11 14:49:50
|
显示全部楼层
| ||
专治疑难杂症
|
||
| ||
发表于 2022-5-11 15:31:56
|
显示全部楼层
| ||
专治疑难杂症
|
||
| ||
发表于 2022-5-11 16:28:52
|
显示全部楼层
| ||
专治疑难杂症
|
||
| ||
| ||
|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )
GMT+8, 2025-1-19 08:01
Powered by OpenEdv-开源电子网
© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网