OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 4361|回复: 9

NRF24L01串口转USB模块进行数据传输出现乱码

[复制链接]

1

主题

4

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
753
金钱
753
注册时间
2022-1-15
在线时间
47 小时
发表于 2022-3-18 19:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
将mini板上测量的温度数据通过NRF24L01传输到NRF2401串口转USB模块,然后将数据传到电脑上的调试助手,却显示乱码是什么原因吗?
5[H[QN80S~WG%5S})6K2~Y4.png

cewen.zip

1.67 MB, 下载次数: 20

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

是我的错,周六早上回复得早了点,结果周一上午10点才审核通过。 你再这样改下:
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

10

主题

3281

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8184
金钱
8184
注册时间
2020-5-11
在线时间
3697 小时
发表于 2022-3-18 19:49:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 LcwSwust 于 2022-3-22 09:27 编辑
Fy00 发表于 2022-3-21 10:51
是的,如何显示正确温度呢?

是我的错,周六早上回复得早了点,结果周一上午10点才审核通过。
你再这样改下:

  1. tmp_buf[0]=Tempsend/10000%10+'0';
  2. tmp_buf[1]=Tempsend/1000%10+'0';
  3. tmp_buf[2]=Tempsend/100%10+'0';
  4. tmp_buf[3]=Tempsend/10%10+'0';
  5. tmp_buf[4]=Tempsend%10+'0';
  6. tmp_buf[5]='\r';
  7. tmp_buf[6]='\n';
  8. tmp_buf[7]=0;
复制代码


专治疑难杂症
回复

使用道具 举报

10

主题

3281

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8184
金钱
8184
注册时间
2020-5-11
在线时间
3697 小时
发表于 2022-3-19 08:34:30 | 显示全部楼层
数字和字符是不一样的,ASCII码了解一下:
                tmp_buf[0]= Tempsend/256;         
                tmp_buf[1]= Tempsend%256;
改为
                tmp_buf[0]= Tempsend/256+'0';         
                tmp_buf[1]= Tempsend%256+'0';
专治疑难杂症
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165309
金钱
165309
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2022-3-19 21:25:34 | 显示全部楼层
你是不是传输的是HEX数据, 显示的是ASCII?
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
753
金钱
753
注册时间
2022-1-15
在线时间
47 小时
 楼主| 发表于 2022-3-21 10:27:22 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2022-3-19 08:34
数字和字符是不一样的,ASCII码了解一下:
                tmp_buf[0]= Tempsend/256;         
                tmp_buf[1]= Tempsend%256;
...

不行啊,改了之后串口上就什么都不显示了
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
753
金钱
753
注册时间
2022-1-15
在线时间
47 小时
 楼主| 发表于 2022-3-21 10:51:33 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2022-3-19 21:25
你是不是传输的是HEX数据, 显示的是ASCII?

是的,如何显示正确温度呢?
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165309
金钱
165309
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2022-3-22 00:46:36 | 显示全部楼层
Fy00 发表于 2022-3-21 10:51
是的,如何显示正确温度呢?

你得传输ASCII,才好看
在发送的时候,用printf,不然就勾选hex显示,然后自己慢慢算。。。
或者自己写过一个上位机
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
753
金钱
753
注册时间
2022-1-15
在线时间
47 小时
 楼主| 发表于 2022-3-22 18:33:59 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2022-3-22 09:25
是我的错,周六早上回复得早了点,结果周一上午10点才审核通过。
你再这样改下:

你这个还是不显示,我在你基础上改了下就成功了,感谢感谢!!!
回复

使用道具 举报

19

主题

136

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1056
金钱
1056
注册时间
2020-6-4
在线时间
95 小时
发表于 2022-3-28 16:35:03 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
8
金钱
8
注册时间
2022-4-3
在线时间
0 小时
发表于 2022-4-10 18:23:02 来自手机 | 显示全部楼层
Fy00 发表于 2022-3-22 18:33
你这个还是不显示,我在你基础上改了下就成功了,感谢感谢!!!

老哥,怎么给数组赋值的代码发下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 10:36

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表