5金钱
我用单片机切换继电器自动控制切换电阻,但是在切换的瞬间有瞬时电压3V左右,使得AD采集也有这个瞬时电压,应该怎么去除呢

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

12

主题

3344

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8465
金钱
8465
注册时间
2020-5-11
在线时间
3904 小时
发表于 2022-2-22 10:56:27 | 显示全部楼层
都是单片机控制的,还有啥不好去除的。
切换时停止采集,切换后延时数十毫秒开启采集。
专治疑难杂症
回复

使用道具 举报

11

主题

1044

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3708
金钱
3708
注册时间
2011-5-23
在线时间
2010 小时
发表于 2022-2-22 11:50:09 | 显示全部楼层
改进硬件,降低这个干扰。
可以不用停止采样,但剔除掉干扰期间的值也行。
可以软件监控干扰期间的值,如果干扰过大,可以报警以保护设备。
RT-Thread RTOS 音频,WIFI,蓝牙
回复

使用道具 举报

1

主题

10

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
92
金钱
92
注册时间
2020-6-8
在线时间
12 小时
发表于 2022-2-25 20:07:42 | 显示全部楼层
方法1:把继电器接到示波器上,看一下瞬时电压持续多久,然后加一个延时函数,如果没有示波器,那就一点一点试
回复

使用道具 举报

1

主题

10

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
92
金钱
92
注册时间
2020-6-8
在线时间
12 小时
发表于 2022-2-25 20:08:21 | 显示全部楼层
xiaocaocaiji 发表于 2022-2-25 20:07
方法1:把继电器接到示波器上,看一下瞬时电压持续多久,然后加一个延时函数,如果没有示波器,那就一点一 ...

方法2:在继电器那边加一个滤波电容
回复

使用道具 举报

1

主题

10

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
92
金钱
92
注册时间
2020-6-8
在线时间
12 小时
发表于 2022-2-25 20:09:45 | 显示全部楼层
xiaocaocaiji 发表于 2022-2-25 20:08
方法2:在继电器那边加一个滤波电容

方法3:先全部采集数据,然后把不正常的数据删除或者不保存异常数据