11413| 13
|
求助一个自己编的测频率的程序,测量结果误差较大 |
3金钱
最佳答案感谢各位,自己找到问题了。
我使用的从模式:复位模式,能在上升沿到来时对计数器值硬件清零。但是同时触发的更新事件,开启了更新中断,致使溢出次数统计变量有一个无效的加一。只要在计算时减去这个一就好了。
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||