当逐个通道分开来用时(实验时只用其中一个通道),在屏幕上相应的位置显示正确波形,但多通道采样时,在屏幕上显示波形的位置与通道编号不对应,而是依次移动一个通道来显示。比如本来单通道实验时第一通道的波形是在屏幕的第一行显示的,多通道时第一通道的波形显示在了第二行(即单通道实验时第二通道所要显示的位置)。多通道采样时,本实验是通过循环方式来采样,预想应该是相应通道在相应位置显示的,但现在不是这样,请问什么原因?难道一循环之后,那个ad函数里面某些参数就改变了?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

回复【2楼】308709362: --------------------------------- 已经解决问题了  ,很难描述出来  ,不过还是谢谢你!
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

0

精华

新手上路

积分
29
金钱
29
注册时间
2014-4-18
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:51:37 | 显示全部楼层
回复【2楼】308709362:
---------------------------------
已经解决问题了  ,很难描述出来  ,不过还是谢谢你!
回复

使用道具 举报

14

主题

168

帖子

1

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
497
金钱
497
注册时间
2013-4-1
在线时间
25 小时
发表于 2014-5-10 18:54:26 | 显示全部楼层
看了几遍没有看明白!到底什么意思?
16位,你是用外部AD转换芯片吧?
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

0

精华

新手上路

积分
29
金钱
29
注册时间
2014-4-18
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2014-5-13 16:32:11 | 显示全部楼层
已经解决问题了  ,很难描述出来  ,不过还是谢谢你!