高级会员
- 积分
- 762
- 金钱
- 762
- 注册时间
- 2021-5-18
- 在线时间
- 28 小时
|
WinCC与三菱FX3U系列PLC以太网通信
WinCC Comm. With Mitsubishi FX3U PLC by Ethernet network
摘 要 本文描述了WinCC如何与三菱FX3U系列PLC通过以太网模块进行通信,主要介绍了FX3U扩展以太网模块分别使用TCP、UDP两种协议进行通信设置及注意事项。
关键词 WinCC、三菱PLC、TCP、UDP、端口
Key Words WinCC、Mitsubishi PLC、TCP、UDP、Port
1 说明
WinCC从V7.0 SP2版本开始增加了三菱以太网驱动程序,支持与三菱FX3U、Q系列PLC进行以太网通讯。本文档主要介绍了WinCC和三菱FX3U PLC通过以太网通讯的设置。
2 测试环境
上位机软件:WinCC V7.0 SP3 ASIA
三菱PLC编程软件:GX Works2 V1.77F
FX3U以太网模块设置软件:FX3U-ENET-L Configuration tool
通讯电缆:USB-SC09编程电缆、直连网线
3 WinCC连接FX3U PLC
3.1 PLC和以太网模块型号
本文档使用的三菱FX3U PLC为FX3U-128M,以太网模块为FX3U-ENET-L。
3.2 通过TCP协议通讯
3.2.1 FX3U-ENET-L模块配置
设置FX3U-ENET-L以太网模块设置如下:
A. 选择模块位置,本文档中为Module 0。
B.选择“Operational setting”进入如下界面:
本文档中设置以太网模块IP为192.168.1.110,其他选项默认。