| 随着家用及类似场所用过电流保护断路器应用范围不断扩大,对此类断路器的性能要求也越来越严格,GB10963.1-2005《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》标准的要求,对家用及类似场所用过电流保护断路器产品的耐热性、耐异常发热和耐燃、温升试验及功耗测量、脱扣特性、运行短路能力等检验项目提出了较为严格的要求;每一年国家市场监督管理总局对家用及类似场所用过电流保护断路器产品质量国家监督抽查结果总会有很多企业的产品是不符合标准的规定。Delta德尔塔仪器针对GB10963.1-2005标准中28天(昼夜)试验专门设计研发了相应的28昼夜试验装置,通过实际试验验证断路器长期工作的可靠性。 
 2020年底,Delta德尔塔仪器接到天津电气科学研究院有限公司(原天津电气传动设计研究所)委托非标定制一款“断路器28昼夜及温升特性试验装置”,天津电传所老师对设备提出的要求如下,设备定制生产周期要求两个月内完成。本项目设备已经于2021年3月份顺利验收结束。 
  (Delta德尔塔仪器交付天津电传所&28昼夜及温升特性试验台)  1、设备概述:  1.1、总说明  本“采购技术要求”所要求采购的 28 周期试验装置用于“天津电气科学研究院有限公司低压元器件直流短路、交直流寿试验能力提升项目”。该设备以满足相关工程的试验能力为准,设备供应商为此可以进行必要的优化与性能提升,故最终技术数据以最终实际协商一致的数据为准。 1.2 、供货范围:  本“采购技术要求”所要求的供货及服务范围包括:28周期试验装置的设计和制造与检验、运输、现场安装以及其他必要的售后服务和培训等。 1.3、运行条件: 海拔高度:≤1000m; 环境温度:-10℃~+45℃;最大日温差:≤25℃; 日相对湿度平均值:≤95%; 安装地点:户内; 一般情况下仅有非导电性污染,必须考虑到凝露和潮湿引起的绝缘下降。 2、性能要求: 2.1、功能用途  依据国家标准GB10963.1中9.9款,对MCB进行28 天试验、断路器1.13~1.45倍延时脱扣试验,也适用于GB16916.1第9.22.1.5中1.25倍脱扣电流试验。 兼顾产品做200A 以下的温升试验,环境温度、湿度本设备不包含。  2.2、技术标准:  本项目设备的设计、制造、试验等遵循以下标准,但不限于此,且下列相应标准号的标准在合同签订时有更新版本发布时,应满足该更新标准要求。 (1)GB10963.1-2005 电气附件 家用及类似场所用过电流断路器 第 1 部分:用于交流的断路器; (2)GB 10963.2-2008 家用及类似场所用过电流保护断路器第 2 部分:用于交流和直流的断路器; (3)GB16917.1-2014 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO)第 1 部分:一般规则; (4)GB14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第 2 部分:断路器。  3 、主要设备(部件)技术要求:  3.1 、电源构成:  本装置为三相电源,也可以作为 3 个单相回路进行检测。  3.2、关于输出电压的要求:  标准要求:电路的开路电压至少为 30V,分辨率不低于 0.1V。电源具备电容补偿, 以减少对实验室电源的容量要求。 测试电流:0~200A 可长期连续工作,分辨率 0.1A。电流波形:正弦波。 3.3、其他要求:  装置应配备稳流功能,配备 9 个工位的续流功能(即可同时进行 9 只 3 相试品的串联试验)。续流要求时间在 1~2s 内实现,并能防止续流后瞬间的电流过冲。 装置应具备触摸屏或液晶显示器等元件用于电流显示和设定。标准规定在最后一个周期后需要将电流升到 1.45In,因此要求能够实现至少 2 段电流和时间设定,用于实现断路器特性检测 2 种电流的转换功能。2 个电流转换之间的时间应保证“5s 内稳定的从第一个电流稳定的升到第二个电流”。 3.4 、温升测量记录 测试通道:54 通道; 设备能带电测量:测量范围:0-200℃; 温度传感器:镍铬—镍硅热电偶测量精度:0.2 级; 温度曲线显示:具有温度数值以及曲线显示记录; 系统应带记录温升的功能,在最后一个流过电流期间,应测量接线端子的温升。  3.5、安全配置: 漏电保护,短路保护,过流保护,运行指示,试验结束指示,故障报警自动停机。  3.6 、其他要求  具有基于 Modbus RTU 或 Modbus TCP 通讯协议,可组成计算机控制的智能型设备。  4、安装与调试  在设备安装完毕后,需要根据相关设计文件和订货设备的技术资料,进行调试工作。调试前需确认技术资料完整、有效,与系统及设备实物状况一致,对备进行检查以及完好性和功能验证,也包括参数整定等。   天津电气科学研究院有限公司(原天津电气传动设计研究所)是原国家机械工业部直属研究所,现为中国机械工业集团有限公司所属科技型企业,主要从事电气传动自动化系统工程、中小型水力发电设备成套、低压电控配电装置和新能源电控设备的科研开发、生产制造和检测认证。自1954年8月成立以来,荣获了150余项省部级以上科技奖励,取得了近千项科技成果,承接了万余项国内外工程项目,见证了国家冶金、矿山、交通、国防、电力、石化等国民经济支柱行业的技术进步和产业发展。天津电传所是国家级"国家电控配电设备产品质量监督检测中心"和部属 "中小型水力发电设备产品质量监督检测中心"的挂靠单位,所拥有的先进检测手段多年来承担着行业产品的试验、检验和认证任务,特别是低压配电产品强制性安全(3C)认证工作。依托于该所的"电气传动国家工程研究中心"拥有电气传动及自动化工程化系统和产业化产品的各类实验室,为国家电气传动工程化研究开发与工程化验证能力以及产业化开发提供了优越的科研条件,大大提高了国家电气传动及自动化行业的技术水平和装备水平。 
  Delta德尔塔仪器专业致力于为3C低压电器企业提供符合IEC 60898-1:2015+A1:2019 电气附件.家用和类似设施用的过电流保护断路器.第1部分:交流操作断路器 《Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation》、GB14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》、GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第1部分:断路器》、GB10963.1-2005《电气附件-家用及类似场所用过电流保护 断路器 第1部分:用于交流的断路器》、GB 10963.2-2008 《家用及类似场所用过电流保护断路器第 2 部分:用于交流和直流的断路器》、GB 16917.1-2014 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部分 一般规则》、IEC60947-1:2011《Low-votage switchgear and controlgear Part1:General rules》、IEC60947-2:2006《Low-votage switchgear and controlgear Part1:Circuit breakers》等标准的检测设备。 
 Delta德尔塔仪器为3C低压电器实验室提供以下项目的专业检测设备: |  | 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 ——检验项目及设备 |  | 一般工作特性额定运行短路分断能力
 额定极限短路分断能力
 额定短时耐受电流
 带熔断器的断路器的性能
 综合试验
 耐湿热性能试验
 附录B剩余电流保护断路器附加试验
 附录C用于相地系统中的断路器附加试验
 附录F电子过电流保护断路器附加试验
 附录H用于IT系统中的断路器附加试验
 | 温升介电性能
 泄漏电流
 额定接通和分断能力
 操动器机构的强度
 操作性能
 额定短时耐受电流
 额定短路接通能力
 熔断器保护的短路耐受能力
 熔断器保护的短路接通能力
 耐湿热性能
 抗非正常热和着火危险
 过载试验
 接线端子机械性能
 电磁兼容(EMC)(如适用)
 |  |  |  |  | 耐湿性能耐非正常热和着火危险
 温升
 动作条件及动作范围
 介电性能
 额定接通和分断能力
 外壳防护等级(如适用)
 接线端子的机械性能
 接触器耐受过载电流能力
 约定操作性能
 短路条件下的性能
 电磁兼容(EMC)(如适用)
 辅助触头的通断能力和额定限制短路电流(如适用)
 保护功能
 报警功能
 控制功能(验证面板控制功能)
 热记忆功能
 故障记忆功能(验证面板显示)
 | 一般工作特性额定运行短路分断能力
 额定极限短路分断能力
 额定短时耐受电流
 带熔断器的断路器的性能
 综合试验
 耐湿热性能试验
 附录B剩余电流保护断路器附加试验
 附录C用于相地系统中的断路器附加试验
 附录F电子过电流保护断路器附加试验
 附录H用于IT系统中的断路器附加试验
 |  |  |  |  | 介电性能温升极限
 操作性能
 动作和动作范围
 混合式电器中串联的机械开关电器的接通和分断能力及约定操作性能
 短路条件下的性能
 接线端子的机械性能
 带外壳的控制器和起动器防护等级
 EMC的试验
 耐湿性能
 | 动作范围温升
 介电性能
 操作性能
 短路条件下的性能
 接通和分断能力
 电磁兼容性
 耐湿性能
 抗非正常热和着火危险
 外壳防护等级
 |  |  |  |  | 标志温升
 介电性能
 正常条件和非正常条件下开关元件的接通和分断能力
 限制短路电流性能
 结构要求
 防护等级
 动作距离
 操作频率
 电磁兼容性
 冲击耐受能力
 振动耐受能力
 耐湿性能
 抗非正常热和着火危险
 附录BII级封装绝缘的接近开关的附加试验
 具有整体连接电缆的接近开关的附加试验
 | 结构要求操作
 操作控制、程序及范围
 温升
 介电性能
 接通和分断能力
 操作性能能力
 短路接通能力
 短路分断能力
 短时耐受电流
 限制短路电流
 EMC
 耐湿性能
 抗非正常热和着火危险
 外壳防护等级
 |  |  |  |  | 标志检查一般规则检查、机构检查
 电气间隙和爬电距离
 标志耐久性
 螺钉、载流部件及其连接的可靠性,
 连接外部导体的接线端子的可靠性
 防触电保护
 耐热
 耐异常发热和耐燃
 防锈
 介电性能
 温升
 28昼夜试验
 耐漏电起痕
 脱扣特性
 额定电流下的性能
 额定通断能力下的性能
 在规定的过电流条件下的性能
 限制短路电流能力
 | 温升试验动作与动作范围
 额定接通和分断能力
 介电性能
 约定操作性能
 耐湿性能
 过载电流耐受能力
 抗锈性能
 标志耐久性
 耐撞击性能
 检验电气间隙和爬电距离
 接线端子的机械性能
 安装、维修用螺钉和螺母性能验证
 耐热性能
 抗非正常热和着火危险试验
 耐漏电起痕
 耐老化性能
 外壳防护等级
 短路条件下的性能
 
 | 
 
 |